yjlvv是什么
电缆
?
答:
YJLV是铝芯电力
电缆
,型号的名称为:铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆。YJLV电缆的含义为:YJ---交联聚乙烯绝缘;L---线芯材质为铝材。V---聚氯乙烯护套;YJLV电缆工作温度为导体最高额定工作温度90℃;导体短路温度最高温度不得超过250℃,最长时间不超过5秒;安装
敷设
温度为电缆安装敷设温度不...
高低压电力
电缆敷设
在巷道同一侧时,高
低压电缆
的间距为?
答:
这个题目本身就出题就错误。按照GB50217-2007《电力工程
电缆
设计
规范
》的要求:5.1.3 同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上
敷设
,应符合下列规定:1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。当水平通道中含有35kV 以上高压电缆,或...
电缆
桥架能不能放在室外
答:
1 一般规定 1.1 本章适用于电压为10KV及以下新建扩建的一般工业与民用建筑电缆、桥架安装和桥架内
电缆敷设
。1.2 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设,应按已批准的设计文件施工。1.3 由支、吊、托架支撑的托盘(槽)或梯架直线段、弯通非直线段组合而成,
敷设电缆
具有连续性的刚性结构系统,为电缆桥架...
高压电缆能和
低压电缆
放到一个井里吗?
答:
可以,一般情况下,高压电缆与
低压电缆
尽量不要放在同一电缆沟中,但是摆放有要求,高压电缆和通讯、控制电缆不应放在同一层支架上,另外,因高压电缆散热较大,低压电缆宜放在高压电缆的下层。施工中,常见的是高压电缆与控制电缆、通讯电缆放于同一电缆沟中。低压电缆很少见,一般都是走桥架。有电缆方面的...
为什么
电缆线
相互交叉时,高压电缆应在
低压电缆
下方?
答:
由于高压电缆电流小,温度不高;
低压电缆
电流大,温度高。温度高的低压电缆放在上面,一是便于通风;二是热量是往上走的,低压电缆放在上面,也不影响高压电缆。为什么高压线温度低呢,这要从电力传输原理说起。根据P=UI,当传输功率一定的时候,电压 U 越高,电流 I 就越小。而不论是什么导体,总会...
高压配电系统和
低压
配电系统验收标准
答:
(3) 并联使用的电力电缆其长度、型号、规格应相同。 (4) 电力电缆在终端头与接头附近应留有备用长度。 (5) 电缆各支持点间的距离应符合设计
规范
, (6) 电缆的最小弯曲半径应符合: 控制电缆R=10D(D电缆外径)、 聚氯乙烯绝缘电力电缆R=10D、 (7)
电缆敷设
时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及...
100*50的桥架,里边放2.5平方的电线,能放多少根?怎么计算的?
答:
2.5平方的电线的外径大概为3.4-3.6mm,桥架的宽度为100,线径按4mm算,每层能放100/4=25根电线;高度为50,按50%的填充率来算,能放50/2/4=6层。25*6=150根。《民用建筑电气设计
规范
》(JGJ/T16-92)第9.11节的规定,“在电缆桥架上 可以无间距
敷设电缆
,电缆在桥架内横断面的填充率:...
低压
配电柜安装
规范
是怎么样的
答:
施工程序:1、施工准备→根据图纸位置配合土建预埋管→配管至各设备及动力箱(柜)→动力配电箱(柜)安装→
电缆敷设
→管内穿线→检测绝缘电阻→配电箱(柜)内接线→设备接线→设备调试→试运行→竣工验收。2、施工准备→根据图纸位置配合土建预埋管→配管至各设备及动力箱→动力配电箱安装→电缆桥架安装→电缆...
三相电为什么要五根电线呢?
答:
需要引保护地线时,可以采用五芯
电缆
,其中双色线(一般半黄半绿色)为接地保护线。
低压
配电基本上都是采用TN-S,所以Y接的三相设备都要用五芯(除了三相外,另外两根分别是零线和PE线),而三相电动机一般是四芯(另一根是PE线)。另根据
规范
JGJ46,在施工工地上配电线路均采用采用五芯。
高压电缆能不能与
低压电缆
同在一个人孔井
答:
高压电缆与
低压电缆
可以
敷设
在一起,但最好中间做一个隔层。比如埋土敷设的时候,高压电缆放下面中间敷层土低压电缆放最上面。高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输10KV-35KV(1KV=1000V)之间的电力电缆,多应用于电力传输的主干道。一般来说,低压电缆是用于传输1KV以下的电缆统称为低压电缆。.低压...