答:
先恢复一下出厂值,压力表的反馈信号接AI2上,9902=6,9905--9909=电机名牌参数4010=19,4011=目标压力占压力表量程的百分比,其它先别设。看说明书PID宏端子接线图,24V和DI2短接,24v和DI5短接,然后用24V和DI6短接做启动信号。如果不想用默认的可以在10组参数里面修改运行信号源。就可以了。
ABB
变频器
ACS510和远传压力表可以实现一拖二恒压
供水
吗
答:
可以的,需要远传压力表把信号传输到
控制柜
中。通过
变频器
处理。就可以达到自动控制恒压
供水
设备的启停。ABB变频器现场使用3台异步电机、一台DC0-10V量程为1Mpa的远程压力表、一个0-10v量程的电位器、一个液位传感器,由电位器信号来设置期望的管网压力,远程压力表信号反馈给HD31当前管网实际压力,...
台达
变频器
用于恒压
供水
,变频器。如何设置
答:
首先确定
变频器
是否有PID
控制
功能,如果有,那就可以。假定变频器有AI1 AI2两个模拟量输入通道,那么:定义AI1位压力设定 定义AI2位压力反馈 AI1定义为电压输入,接一个电位计,调节此电位计即是调节压力设定 AI2接压力表或者压力传感器,表或传感器应该位于管道上,水泵的出口侧,根据表或传感器的信号...
无塔
供水
设备的工作原理与功能分别是什么?
答:
这里的水塔是指的高位水塔,最早是砖砌的,无塔供水绝对不是单一的
变频供水
设备。目前无塔供水设备广泛用于企事业单位、住宅区及农村的生产、生活、办公用水。供水户在20-2000户。日供水量在20-50000m3,供水高度达30、40米,即10层楼房。大大降低了前期投入成本,实现了全自动
控制
。
什么是
变频供水
呀? 能一下供到34 层上吗?
答:
当市政管网供水压力低于设定压力时,设备自动进入接力升压工作状态,机组通过压力传感器,水泵及恒压
变频控制柜
组成闭环控制系统,随着用水量的变化,不断调整水泵转速及投入运行的水泵台数,以保持供水压力恒定。这就叫变频恒压供水。能供水到34层。一般采用分区供水的模式,即:1-6层使用一套
变频供水
设备...
水泵
控制柜
的
变频器
坏了,水泵直接达到工频,对水泵有什么危害吗?_百度...
答:
水泵是允许长期以工频状态连续工作的,只不过管道压力会比较大,如果没有及时泄放,水泵的负荷会大一些,
变频器
的原理及基本作用有哪些?
答:
变频器
的原理及基本作用是:靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。风机、泵类负载采用变频调速后,节电率为20%~60%,这是因为风机、泵类负载的实际消耗功率基本与转速的三次方成...
如何选与水泵匹配的
变频器
答:
变频器
与
控制柜
之间电气相通。控制柜设计 变频器应该安装在控制柜内部,控制柜在设计时要注意以下问题 1、 散热问题 变频器的发热是由内部的损耗产生的。在变频器中各部分损耗中主要以主电路为主,约占98%,控制电路占2%。为了保证变频器正常可靠运行,必须对变频器进行散热我们通常采用风扇散热;变频器的内装风扇可将...
急求PLC
变频
恒压
供水
毕业论文
答:
本设计恒压
变频供水
设备由PLC、
变频器
、传感器、低压电气
控制柜
和水泵等组成。通过PLC、变频器、继电器、接触
器控制
水泵机组运行状态,实现管网的恒压变流量供水要求。设备运行时,压力传感器不断将管网水压信号变换成电信号送入PLC,经PLC运算处理后,获得最佳控制参数,通过变频器和继电器控制元件自动调整水泵机组...
无塔
供水
的工作原理是什么?
答:
假设整个系统由四台水泵,一台
变频器
,一台PLC和一个压力变送器及若干辅助部件构成。各部分功能如下:安装于
供水
管道上的压力变送器将管网压力转换成1—5伏的电信号;变频调速器用于调节水泵转速以调节流量;PLC用于逻辑切换。此外,上述系统还配备了外围辅助电路,以保障自动
控制
系统出现故障时可通过人工...