变压器
储油柜油位应在
什么位置合适?
答:
正常运行的变压器储油柜油位应在二分之一左右较为合适
。储油柜油面上部的空气由一通气管道与外部大气相通。通气管道中放置干燥剂,以减少空气中的水分进入储油柜中。储油柜的底部设有沉积器,以沉聚侵入储油柜的水分和污物,定期加以排除。在储油柜的一端还装有油位表以观测油面的高低,当由于渗漏...
变压器
储油柜的油位
是多少?
答:
储油柜油位应在厂家标注的正常油位范围内(储油柜油位观察窗上应标有油位上、下限标记
,真实油位应在上、冲压件编辑分析下限标记之间)。运行中应定期对储油柜油位进行监视,在温度或负荷异常变化时应加强监视。同时还应注意防止出现假油位现象(不同原理的油位显示器出现假油位的原理不同,预防措...
变压器
油位
是怎么看的?
答:
储油柜,俗称油枕,为一圆筒行容器,横放于油箱上方,用管道与变压器的油箱连接
。当变压器油热胀时,油由油箱流向储油柜;当变压器油冷缩时,油由储油柜流向油箱。35kV及以上电压等级或者容量较大的10kV油浸变压器都安装储油柜,储油柜的油位指示有连通管、指针式油位计、波纹管三种方式。国家规范GB/T...
变压器
油位
是如何指示的?
答:
35kV及以上电压等级或者容量较大的10kV油浸变压器都安装储油柜,
储油柜的油位指示有连通管、指针式油位计、波纹管三种方式
。国家规范GB/T6451-1995《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》中的第4.4条“油保护装置置”中有明确规定: 装有储油柜的变压器,其储油柜结构应便于清理内部。储油柜的容积...
110kV变压器的油标在哪个位置?
答:
观察油位办法是找一个
油位计
,用磁电式油位表直接将它吸在
储油柜的
圆盘上面。就可以看着它的油位大概在储油柜的什么位置了,并且也可以确定变压器注的油位是不是符合标准。在注油的时候最好将油位计取下来,因为如果说在注油的过程中,有可能是油位涨得太快导致磁电式油位计失效。
变压器安装时
储油柜的
注油高度主要
应
按什么掌握?
答:
变压器安装时
储油柜的
注油高度主要应按指针相应环境温度的
油位
高度。散热器及储油柜的蝶阀板们打开,注入合格的变压器油至储油柜正常油面高度(视其环境温度定其油面高度)。注油时所有放气塞必须打开,冒油时在密封好。
请从事电气工作的朋友们解释一下变压器、发电机的日常维护保养都包括...
答:
1)首次投运或检修、改造后投运72h内;2)气象突变(如雷雨、大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时;3)高温季节、高峰负载期间;4)变压器过载运行时。3、变压器日常巡视检查应包括以下内容:1)油温应正常,应无渗油、漏油,
储油柜油位应
与温度相对应;2)套管油位应正常,套管外部应无破损裂纹、无严重油污、...
油浸式电力变压器怎么加油
答:
油浸式变压器分为带油枕和不带油枕(只有一个竖直端立管有位计)加油方法:将油枕顶部的,堵头拧下,用小桶,将油加到有
位计的
位置处(不超过+20摄氏度),注意,有瓦斯继电器的时候要对其进行放气 对于只有立管的变压器直接加油,到能看见
油位
就可以。
变压器注油时
应
使
油位
上升至与什么相应的位置
答:
该油位计
指示相应的位置。变压器注
油应
由有经验的电工操作,且需保证注油速度适宜,确保油位达到规定的位置,防止出现假油位或者满油位,如果变压器有
储油柜
,油位计可以指示变压器内部
油位的
实时位置,因此变压器注油时,应使油位上升至与储油柜相应位置,而不是变压器顶部的某个位置。
2000kv变压器
油位
是多少为标准
答:
应该是2000kVA吧?这种容量的配变一般带
储油柜
,储油柜上装有
油位计的
,管式油位计边都印有温度标记,如-30℃ 20℃ 40℃之类,你根据当前环境温度对应油位,差不多就行。如环境温度30℃,那么油位在20与40中间位置,表示油位正常。当然储油柜设计有一定的裕度,所以位置差不多就可以不管...