11问答网
所有问题
当前搜索:
冷却水出水温度不能超过几度
离心式制冷机
冷却水
温差4.3,进水292
出水
33.5正常吗?
答:
这是正常的,如果进
出水温
没有变化,如进水29℃,出水29℃,说明换热效果差,你提供的数据工作是正常的。
关于
冷却
塔
出水温度
过高怎么办?
答:
解决方法:造成
水温
高的原因可能是:冷却塔故障,如风机未开甚至反转,布水器不转,表现为
冷却水温度
很高,而且快速升高;外界气温高,水路短,可循环的水量少,这种情况冷却水温度一般维持在较高的水平,可以采取增加储水池的办法予以解决。2、制冷剂充注过多。这种情况一般发生在维修之后,表现为吸排气...
冷水机组:冷冻水供/回水
温度
7℃/12℃什么意思???
答:
1、冷水机组 中央空调的“制冷源”,“心脏”,通往各个房间循环水由冷水机组进行“内部交换”,降温为“
冷却水
”。2、外部热交换系统 冷冻水循环系统:由冷冻泵,冷冻水管道组成。从冷水机组流出的冷冻水由冷冻泵加压送入冷冻水管道, 在房间内进行热交换,带走房间内热量,房间内的
温度
下降。3、冷却水...
工业
冷却
塔能达到零下
多少度
答:
工业冷却塔能达到零下
多少度
,这主要看湿球温度,一般冷却塔
冷却温度
能接近湿球温度,但是要注意:冷却介质的凝固点,如果是水,就
不能
到达零度以下,否则已结冰了。以水为例: 将1公斤饱和水加热,全部变为干饱和水蒸气所吸收的热量叫汽化潜热。汽化潜热随压力升高而减少。汽化潜热的单位为“焦/千克...
中央空调系统中
冷却水
的进水温度高还是
出水温度
高呀?
答:
当然是
出水温度
了,
冷却水
是给设备降温的,要把冷凝器的热量带到冷却塔,经冷却塔散发出去,一般出水温度比进水温度要高5度左右。
空调循环
冷却水
系统在什么时候需要装旁通
答:
过滤器的地方装旁通,是为了日后的检修之用。但最重要的是为了调节系统,比如
冷却水温度
太低了,不需要冷却塔散热了,但冷却塔风扇都全部已经停掉了,温度还低,这时就需要旁通了,直接走旁通,不经过冷却塔。空调即空气调节器(air conditioner),又称冷气。是指用人工手段,对建筑/构筑物内环境空气...
中央空调冷冻水的
出水温度
和回水温度各是多少?
答:
楼上正解,是进7出12。
空压机
水冷却
器进
出水
温升是多少
答:
水冷却
器冷冻水进口和换热后出口
温度
温差相差在10℃左右,相对应的空压机里
水温
也会降低,一般维持在30-40度之间。
一般工厂的由冷冻机出来的
冷却水
的
温度
是多少?
答:
没有明确的温度,要看你的设备是什么设备。工艺不同所需要的
冷却水温度不
同,没有统一的规定的。这个需要查看你设备的需求参数或者工艺生产中原材料所需要的参数。冷冻机:是指用压缩机改变冷媒气体的压力变化来达到低温制冷的机械设备。所采用的压缩机,因其使用条件和压缩工作介质的不同,它又不同于...
冷却
塔湿球
温度
越低,进
出水
温差越大?湿球温度为2度可以吗?
答:
2、举例:当进水温度为37度,湿球温度28度,水量100立方每小时,选用一台100吨
冷却
塔,他的出水温度是32度。同是这台塔,当进水温度和水量不变时,湿球温度降至20度,出水温度大概是28度左右。3、注:以上温度只是说明一种现象,当你湿球温度降至2度时,他的
出水温度不
只会向下降。准确数据需要...