11问答网
所有问题
当前搜索:
冷库专用风机
为什么
冷库风机
移到室内效果不好
答:
问题描述不清晰。使用风冷式冷凝器的
冷库
用制冷机组的室外机如果从室外移到室内,由于室内环境相对封闭,周围通风状态不好,制冷机组的制冷能力会大幅度变差。这是正常现象。关键是要怎么确保制冷机组室外机周围通风顺畅。
冷冻库需要哪些弱电设备?
答:
2 若30m3≤V<100m3,开门次数较频繁的
冷库
,如鲜肉库,则乘系数A=1.1;3 若V≥100m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.0;4 若为单个
冷藏库
时,则乘系数B=1.1 最终冷库冷
风机
选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷);5 冷库制冷机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。
冷库
机组如何匹配
风机
答:
这个有公式的,如3P机组,高温可配DD15或22和
风机
,低温可配DD30的,是靠经验和灵活性很强的一门技术
冷
风机
原理
冷库
冷风机需要冷却塔吗
答:
冷
风机
是不需要冷却塔的 冷却塔是制冷机组的一个冷却系统而已 制冷机组如果是水冷式的就需要冷却塔 制冷机组如果是风冷式的就不需要冷却塔了
冷
风机
的冷量和制冷量的换算关系是
答:
4、若为单个
冷藏库
时,则乘系数B=1.1最终
冷库
冷
风机
选配按W=A*B*W0(W为冷风机负荷)。5、冷库制冷机组及冷风机匹配按-10oC蒸发温度计算。2.冷冻冷库匹配的冷风机。每立方米负荷按W0=70W/m3计算。1、若V(冷库容积)<30m3,开门次数较频繁的冷库,如鲜肉库,则乘系数A=1.2。2、若30m3≤V<...
冷库
室外机
风机
在天气冷时自动停止
答:
原因很多,机组匹配过大,制冷剂不足,室外温度过低,需要调节机组控制,让其在低压力下可以启动,找专业人员很容易搞定。
冷库
8p压缩机带80冷
风机
跟60的冷风机效率一样吗?
答:
不一样。不同大小的冷
风机
,制冷降温的效率、速度不同。
为什么
冷库
,冷
风机
每次化霜后,制冷机会低压保护?
答:
查冷
风机
里面化霜加热管和化霜加热管连接线,还有排水管里面有没有加热丝,有点话也重点检查,问题就在这两个地方,别的不用查!
冷库
冷
风机
结霜
答:
应该是没有化霜 你可以手动化霜,如果化霜不行,考虑是不是电路和化霜加热丝故障 还有可能是电控箱的化霜时间设置错误,
冷库
压缩机、
风机
380的,电磁阀220的,还有压控怎么接线
答:
3相4线,三根火线用压缩机
风机
,电磁阀通一根火线一根零线,压控单独一路通配电箱