答:
先检查你的压控器有没有问题,要是压力控制器没有问题你再检查电磁阀有没有烧,这些都没有问题的话 再看看散热有没有问题 主要要运行压力,风冷机在环境温度25度左右时高压应在16公斤以内 水冷机也在14公斤以内,过高你应该判断为散热不良,需要
解决
要是散热没有问题了,可能就是你加的雪种太多,...
冷库
节流阀堵塞
怎么办
答:
风冷机式的蒸发器:要经常检查除霜情况,除霜是否及时有效,会影响制冷效果,导致制冷系统回液。经常观察压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时,要特别注意系统的运行状态,及时调整糸统供液量和冷凝温。仔细倾听压缩机,冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音,发现异常及时
处理
,同时检查
冷库压缩机
、...
冷库
制冷系统堵塞了
怎么办
?
答:
铜连接管保温套管厚度不够,保温效果不足所致。当连接管外的保温套管保温效果不够的时候,连接管本身的冷量会传递到保温套管外表面上来,周围空气中的水蒸气在保温套管外表面遇冷会凝结成水。建议在保温套管的外表面再包一层保温PE管来加强保温效果。
冷库
制冷
压缩机
吸气压力过高
怎么处理
?
答:
你好。压力过低的原因:1.制冷系统供液管、膨胀阀或过滤器有赃物租堵,或开启度过小,浮球阀失灵,系统氨液循环量少,中间冷却器供液高度差不足或管径太小,都会造成
压缩机
吸气压力过低。2.制冷系统制冷剂充注量或供液量不足、节流阀调节不当都会造成压塑机吸气压力低。3.如果蒸发器管路过长或者...
冷库
一制冷就停
怎么办
?
答:
1.在接到停止运行的指令后,首先关闭储液器或冷凝器的出口阀(即供液阀)。2.待
压缩机
的低压压力表的表压力接近于零,或略高于大气压力时(大约在供液阀关闭10〜30...3.在制冷压缩机停止运行10〜30min后,关闭冷却水系统,停止冷却水泵、冷却塔风机工作,使......
冷库
风冷
压缩机
的高压高
怎么办
答:
制冷系统配置没问题,高低压也正常,冷媒应该是R22,高压保护器没有调整。一般出厂状态都设定在20公斤,现在气温高,肯定会跳保护,R22的高压保护应该在25到28都可以,调一下高压保护上限就可以了。
压缩机组
.水冷或风冷说的是冷凝器(机组的配件之一)的冷却方式.从单纯的压缩机来讲.非特别恶劣的环境条件下.是...
冷库压缩机
结霜
怎么办
答:
当变送器检测的值偏离给定值时,变送器的物理量会发生变化。而且产生足够的能量直接推动执行器动作。通常,致动器的位置变化与设定的参数直接相关。热力膨胀阀开度调节过大,感温球安装不正确或固定松动,使感知温度过高,导致阀芯异常开启,大量湿蒸汽被吸入
压缩机
,导致气缸盖结霜。热力膨胀阀用于在蒸发...
冷库压缩机
结霜是
怎么
回事
答:
一匹空调上的就行,工作的时候把压缩机放在水桶里。水位不要超过压缩机的四分之三压缩机的低压接
冷库
的管路,高压接氟瓶。要给同时气罐用水冷却~以免发生危险!没有操作经验,请小心哦!