答:
2.膨胀阀调节不当:如果膨胀阀调节不当,会导致冷媒在蒸发器中流动不畅,导致蒸发器出现过冷现象,减少了冷媒的温度,导致
高压
高现象。3.系统中的冷媒量不足:系统中冷媒的量不足,会导致蒸发器中的冷媒过度蒸发,从而导致
压力
升高。二、高压高的
解决
方法 1.增强冷凝器散热:对于冷凝器散热不好的情况...
冷库机器
开着?高低压没有什么原因
答:
冷库机器没
有高低压原因有二 1、压缩机阀片损坏严重等于压缩机未工作时高低压差没有;2、其他故障如脏堵、缺制冷剂等导致
无
高低压差。
解决
办法,拆修压缩机,查看是否还有脏堵,或阀片是否损坏。
冷库
压缩机怎样调?
答:
一、
冷库
压缩机的
压力
范围 冷库压缩机的压力通常在1.2-3.5MPa之间。如果压力过高,容易导致冷库压缩机过热、散热不良等问题;如果压力过低,会导致制冷效果下降,影响冷库的使用效果。二、常见的压力调节方法 1.电子式压力调节器 电子式压力调节器是使用电子判定器进行压力调节,精度高、稳定性好、延时小...
冷库
压缩机运行时低压高
高压
低是什么原因造成成的。并且压缩机还发出异...
答:
这要分多种情况来看。如果此
机器
已经正常用一段时间了,从你说压缩机有异常声音来看,可能是压缩机坏了,窜气了,需要拆修。如果是全封闭压机,最好整体更换。如果是新安装的,可能是机器和设备配套有问题,还有可能是压缩机反转(特定某种机器|)。
冷库制冷机
低压偏高,
高压
偏低什么原因?
答:
压缩机可能出现了问题,流量太小,导致气体制冷剂不能正常循环运转,就会出现低压偏高,
高压
偏低。
高压
水泵
没压力怎么办
?
答:
水泵运行出水
压力
不大
怎么办
河南中创泵业Z 2019.10.23更新 水泵明明正常运行,但是水压小的太多,究竟是哪里出现了问题呢?下面我们一起来看一看...展开 方法/步骤分步阅读 1 /4 如果是新装的水泵的话,出现水压过小的情况;1.检查一下水泵是否反转,水泵反转的情况下水流和压力也明显较小,如果水泵...
冷库高压
过低,低压正常,制冷正常,什么原
答:
冷媒量偏少。当
冷库
制冷机组系统管路内冷媒量轻度偏少的时候,在系统管路运行状态和制冷降温效果的反应并不会非常明显。此时热力膨胀阀开度会自动变大,来保持一定的冷媒流量。但制冷系统管路中的
高压压力
是会降低的。
冷库
建造压缩机出现故障是什么原因?
怎么解决
答:
压缩机常见故障和排除方法:一、压缩机在运转中突然停机:1.造成压缩机在运转中突然停机的原因有:(1)吸气
压力
过低,低于压力继电器的低压下限值;(2)排气压力过高,引起
高压
继电器动作断电;(3)油压过低,油压继电器动作继电;(4)电动机过载,热继电器动作继电;2.压缩机在运转中突然停机的排除...
制冷压缩机
高压
和低压都上不去,而且回气口结霜是
怎么
回事
答:
同时由于节流阀前端
压力
偏低,节流阀后端压力也会偏低。如果这个
冷库
安装系统是用的膨胀阀,(检测回气管温和压力,管温降低开度减小,压力降低开度增加)相比正常状态开度不会做出太大的调整,那么将维持低压情况直到压缩机回气结霜。这样貌似缺氟现象(
高压
低低压也低)回气管温低导致结霜。最后,提醒各位...
低温
冷库
制冷效果差,加制冷剂没效果,低压0.1
高压
0.7库温-6℃ 。这种...
答:
检查膨胀阀开启度,加大一圈二圈观察回气
压力
是否上升,检查45度结霜是否正常,如果全部结霜可能冰堵,可更换干燥过滤器滤芯,严重冰堵须串联上多级滤芯排除制冷剂中的水分.