11问答网
所有问题
当前搜索:
冷水机组制冷量计算
冷水机组
每kw
制冷量
消耗多少水?
答:
朋友:\x0d\x0a 你问的是
冷水机组
平均1kw的
制冷量
,需要冷却水多少吧?还是冷冻水多少吧?但是你要提供冷水机组具体的COP是多少啊,一般冷水机组COP=6.0,进出水温差5度,进行
计算
每1kw制冷量约:\x0d\x0a冷却水:200kg/h\x0d\x0a冷冻水:171kg/h ...
...我现在知道系统需要的冷负荷怎么转化成
机组制冷量
答:
工程上冷负荷乘以1.2-1.5即是
机组制冷量
(另外注意,国标规定制冷机实际制冷量为铭牌标示的95%为合格)。而且机组选型时建议按照负荷的峰值和峰谷来选用大小区别的
制冷机组
,举例说:如果最大冷负荷是1000Kw,最小冷负荷600KW,则不建议直接选用1台1200Kw的制冷机组,而应选择一台700KW和500KW机组各...
压缩机
制冷量
怎样
计算
答:
问题八:如何计算
冷水机组制冷量
问题九:怎么计算冷库体积所需制冷压缩机功率,制冷量 常高温冷库
制冷量计算
公式为: 冷库容积×90×1.16+正偏差,正偏差量根据冷冻或冷藏物品的冷凝温度、入库量、货物进出库频率确定,范围在100-400W之间; 中温冷库制冷量计算公式为: 冷库容积×95×1.16+正偏差,正偏差量范围在...
中央空调的冷
量计算
方法
答:
下面是中央空调的冷量计算方法。 中央空调的冷量计算方法1 实际受冷面积=房屋建筑面积×房屋实用率×65%(除去厨房、洗手间等非制冷面积) 实际所需冷量=实际受冷面积×单位面积制冷量 中央空调
制冷量计算
分为三步: 1、计算实际需要的制冷量:按照用房间实用面积(地毯面积,家有到顶落地大橱可以扣除相应占地面积)...
空调系统中冷冻水冷却水水量
计算
方法
答:
冷冻水量CMH=
制冷量
(KW)X 0.172;冷却水量CMH=制冷量(KW)X 0.224。冷冻水与冷却水是相对于空调冷媒(雪种)的作用而言的;冷媒出压缩机为高温,这个时候跟它进行热交换的水是将冷媒降低温度,即起到对冷媒的冷却作用,叫这个时候的水为冷却水;冷媒进过截流后到换热器吸收热量而蒸发,这个时候...
离心式
冷水机组制冷量
是1934kw怎么算功率
答:
什么功率?是
制冷量
还是KW/H要是制冷量的话就是1934除以3.5=550冷吨要是算千瓦时的话,不好算啊,也不知道你的主机是不是变频的啊!
空调
制冷量
如何
计算
答:
1、20千瓦
制冷量
的
冷水机组
,通常情况下是足够应付的,因为网吧通常都不是一直满人,但是如果的确很火暴而且电脑配置很高,功率很大的,那么则应当至少按照每平方米400瓦
计算
,大概50千瓦制冷量,但是对于一般网吧,没什么问题,即便满人,但只要不是每台机器围着一堆人的那种情况都足以应付。2、这得看...
已知某水冷式
冷水机组制冷量
为500RT,则冷却塔、冷却泵和冷冻泵的水流 ...
答:
冷却水流量 首先确定主机的型式不同型式的主机对冷却水量的要求是有差异的:活塞式
制冷
机(t/kw)0.215 离心式制冷机(t/kw)0.258 吸收式制冷机(t/kw)0.3 螺杆式制冷机(t/kw)0.193~0.322 以选离心式制冷机为例:冷却水量=500*3.52Kw*0.258t/kw=454t 冷却塔水量=454*1.25=567t 系统...
空调怎么根据冷负荷算流量
答:
空调
冷水机组
包括蒸发器冷冻水和冷凝器冷却水 1、冷却水流量:一般按照产品样本提供数值选取,或按照如下公式进行
计算
,公式中的Q为制冷主机
制冷量
L(m3/h)= [Q(kW)/(4.5~5)℃x1.163]X(1.15~1.2)2、冷冻水流量:在没有考虑同时使用率的情况下选定的机组,可根据产品样本提供的数值选用或...
中央空调水冷
机组
水流量怎么算,公式是什么
答:
冷水机组
主要是机器泠凝器的流量,一般机组参数都有,不需要
计算
!要公式得话:流量Q=流速V*管道截面积,选配管和水泵流量是乘以1.1-1.2的安全系数!!希望对你有帮助!
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
中低温冷水机组选型计算公式
制冷机组容量计算公式
水产冰衣量怎么计算公式图片
制冷量计算方式有几种
空调水能量计算公式
冷水机组按供冷面积制冷量计算吗
水冷循环制冷量计算方法
大型空调制冷量参数详解表
根据温差流量计算制冷量的公式