你好,约克离心式
冷水机组
在运行时冷凝器的压力应该在多少范围内,冷媒是...
答:
冷凝压力是和冷凝器冷却水出水温度有关的,和冷凝器饱和温度成正比,标准冷凝器进水32摄氏度,出水37摄氏度,
小温差
2.2摄氏度以内,正常运行压力会和环境温度还有关,环境温度高,压力高,低则相反,正常压力在700-1000KPA,不能超过1120.7KPA,超过这个值会跳高压报警,然后停机!
300KW的
冷水机
需要多大的冷却塔?
答:
冷水机一般会对流量和流速、温差有规定的要求,可按设计要求选择。但若不知道有关参数时,可按每千瓦1.25立方米/小时的要求选择冷却塔的流量。常规设计冷却塔需求流量按下式
计算
:q=3.6×Q×K/(C×Δt)式中Q是总热容量,k是吸收系数可取3,C是水的比热容取4.19,Δt是
冷水机组温差
,可选6...
约克中央空调
冷水机组小温差
报警是什么原因
答:
冷凝器
小温差
报警多为水侧结垢导致换热能力低下造成小温差偏差过大形成的!蒸发器小温差报警一者为粘泥积累造成换热能力不足造成小温差过大,二者为蒸发器内冷媒侧冷冻机油滞留造成换热能力不足造成小温差过大!
冷水机
盘管换热量算法
答:
冷水机盘管换热量等于比热容乘质量,再乘
温差
。冷水机盘换热量的
计算
,可以先计算出温差,再分别乘比热容和质量。
冷水机组
通过循环水制冷的方式实现空调系统的制冷,基本工作原理是通过压缩机将制冷剂压缩成高温高压气体,经过冷凝器让其冷却成为高压液体,然后通过节流装置使其减压,进入蒸发器与循环水进行热...
某制冷量为2000KW的溴化锂吸收式
冷水机组
,热力系数为1.15,冷却水进出口...
答:
COP = Q / W = Q / 0 = 无穷大 热力系数为1.15的数据可能是错误的,或者是指的其他参数。因为制冷
机组
的热力系数应该是大于1的。根据题目中给出的制冷量Q = 2000 KW,可以
计算
出制冷机组从冷却水中吸收的热量Qc,即:Qc = Q / COP = 2000 KW 冷却水的进出口
温差
ΔT可以通过制冷机组从...
同样的
冷水机组
,在30/35和32/27制冷量会有
怎样
的变化?
答:
水冷
冷水机组
冷却循环水设计工况一般都是30度进去,35度出来,热交换
温差
为5度。如果蒸发温度不变的情况,冷却循环水温度降低到27度进,35度出,制冷量会增加,如果提高冷凝温度,制冷量降低。你仔细看看这几个红圈内的数据就会明白一些。
冷水机组
冷量和流量
计算
公式?
答:
Q = m \times c_p \times \Delta T 其中,Q为冷量,单位为kW;m为冷却水的质量流量,单位为kg/s;cp为冷却水的比热容,单位为kJ/(kg·℃);ΔT为进出口水
温差
,单位为℃。2.
冷水机组
的流量
计算
公式 m = \rho \times V 其中,m为冷却水的质量流量,单位为kg/s;ρ为冷却水的密度,...
水冷
冷水机组
中央空调冷冻水进出水温度设置多少?
答:
1,冷媒特性蒸发冷凝温度 2,水的比热 3,水在管道内的流速 4,水与制冷剂的最大换热效率 5,其他 具体 的呢,我想应该有一系列具体专业的公式
计算
,当然很繁琐,但我想最终五度
温差
是计算得出的一个换热效率最理想的温差了,如果一个系统运行温差大于或者小于五度,我想这个系统不是最佳配置的系统,...
单位使用约克离心
冷水机组
,当冷水达到设定水温时,机组就会喘震并主动...
答:
喘振的原因很多,1.此时
机组
运行的负荷很小,且冷却出水温度高(小负荷不超过32度)会引起(看看冷却水流量,系统是否缺水)2.负荷大时喘振,看看冷冻水流量,蒸发器
小温差
(<2度)
请问一个关于压缩
冷水机组
的问题:为什么会出现吸气的温度很低(7℃左右...
答:
若进出水
温差
很小,小于3度,(具体要看水泵流量与
机组
要求最小流量)则是蒸发器换热不好,最有可能是蒸发器长细菌,或蒸发器局部堵塞。若是热泵机组,蒸发器还有可能结垢。冷冻水系统若有加水处理药剂,药剂结晶也会导致蒸发器换热效率低下。若是做过维修后才出现这种情况的话,还有可能是膨胀阀开度...