11问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙水平筋搭接长度
水池
剪力墙水平筋
转角处
搭接长度
答:
回答:水池没有
剪力墙
,是一般的钢筋混凝土挡土或挡水墙,其
水平筋
不是受力钢筋,转角处
搭接长度
按最小搭接长度,或按施工图要求。
剪力墙
连梁纵筋应锚入梁端墙内多少
答:
9、 框支柱部分纵筋延伸到上层剪力墙楼板顶,能通则通,弯锚部分伸入梁或板内Lae 10、 墙水平筋伸入端柱的
长度
取定:当满足直锚时为LAE,当不能满足直锚时为伸至端柱对边加弯折15D,平直段长度须>=0.4LAE 11、
剪力墙水平筋
应伸至墙端,并向内水平面弯折。 12、转角剪力墙外侧水平筋应连续通过。...
剪力墙
遇到框架梁处理?
答:
【答】
剪力墙水平筋
的长度=净长+锚入长度 7、剪力墙水平筋遇转角墙暗柱,锚入长度怎么计算?【答】(1)剪力墙内侧水平筋在暗柱里伸至对边弯锚15d。(2)墙外侧水平筋连续通过转弯,在暗柱范围外,与转角两侧
水平筋搭接
。墙外侧上下相邻两排水平筋交错绑扎搭接,
搭接长度
1.2LaE。墙外侧水平筋在暗柱...
填充墙中拉结
筋
能否搭接,
搭接长度
及锚入构造柱的长度是多少
答:
在03G101里面还有关于受拉钢筋绑扎搭接长度计算=修正系数×锚固长度 修正系数按纵向筋搭接接头面积百分率确定:≤25%时取1.25 50% 1.4 100% 1.6 而且在任何情况下搭接长度不小于300mm;而受压钢
筋搭接长度
按0.7倍受拉钢筋搭接长度计算。多层砌体结构中,后砌的非承重隔墙应沿墙高每隔500mm配置2φ...
如何区分钢
筋搭接
与焊接?
答:
下面以新版G101图集从不常用部位向常用部位说明 1、后浇带,如果采用
搭接
构造,必须是搭接区段100%,也就是后浇带
宽度
且不小于800mm 2、板搭接,取一个ll,抗裂板筋取150mm,3、
剪力墙水平筋
通常不搭接,竖向钢筋错位搭接一个ll,同部位搭接1.2ll 4、条基底板钢筋网搭接取150mm 5、主梁一般不采用...
剪力墙
竖向钢筋能不能百分之百
搭接
?
答:
钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3倍
搭接长度
,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向钢
筋搭接
接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。平面
剪力墙
用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。
约束边缘以上的
剪力墙水平筋
的作法
答:
剪力墙
内外侧
水平筋
伸入约束边缘柱(约束边缘柱分:约束边缘暗柱、约束边缘端柱,详见71页)、(构造边缘柱分:构造边缘暗柱、构造边缘端柱)。剪力墙内外侧水平筋伸入约束边缘柱、构造边缘柱的
长度
。约束边缘暗柱、约束边缘端柱,剪力墙,内外侧水平筋伸入到柱端,约束边缘暗柱弯折10d;约束边缘端柱弯折...
剪力墙
立
筋
可以百分之百
搭接
吗,在11g那有说明
答:
在11g,一般写作11G,
剪力墙
立筋可以百分之百搭接。11G101-1中70页三、四级抗震等级竖向分布钢筋可在同一部位搭接 》1.2laE与11G101-1 55页纵向受拉钢
筋搭接长度
修正系数100% 。剪力墙(shear wall)又称抗风墙、
抗震墙
或结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的
水平
荷载和竖向...
梁钢筋锚固要求
答:
8、 暗柱和墙顶层锚固为Lae (自板底)。9、 框支柱部分纵筋延伸到上层剪力墙楼板顶,能通则通,弯锚部分伸入梁或板内Lae 10、 墙水平筋伸入端柱的
长度
取定:当满足直锚时为LAE,当不能满足直锚时为伸至端柱对边加弯折15D,平直段长度须>=0.4LAE 11、
剪力墙水平筋
应伸至墙端,并向内水平面弯折...
钢
筋搭接
接头%率怎么怎么算出来的,25%,50%,100%,怎么搭接就是25%,50%...
答:
但是把C35改成C30时,汇总后还是1.2*32*10——因为
剪力墙
的竖筋和
水平筋
平法要求了不按接头的百分率考虑,统一是按1.2倍的锚固长度计算的。 混凝土强度改为C30应该是1.2*35*10,而且抗震要求是四级或者非抗震要求时。对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小
搭接长度
对一、二级抗震等级应按...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉