11问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙配筋
PKPM
剪力墙
怎么设暗梁
答:
暗梁截面高度可以去墙厚的两倍或该榀框架梁截面等搞,暗梁的
配筋
可按构造配置且应符合一般框架梁抗震等级的最小配筋率要求。(带边框的
剪力墙
)。个人认为,仅供参考:由以上条件,可知暗梁可以用框架梁代替且布置于墙体内。但配筋按构造布置。并且该梁布置与墙体内,其刚度折减可不考虑,其系数为1。
这个承台
配筋
平法表示怎么看
答:
3. ΔT:12Φ12@200×3/Φ12@200表示等边三桩承台顶部3边
配筋
都是12根直径为12mm间距200mm的三级钢/分布筋为直径12间距200mm的三级钢。平法施工图的表示方式:平面注写(集中和原位标注):梁,板,楼梯,基础 列表注写:柱,
剪力墙
。截面注写:梁,柱,剪力墙,基础(除筏形基础) 。
连梁腰
筋
怎么设置?
答:
2. 连梁截面高度大于700mm时,两侧腰筋的直径不小于10mm,间距不应大于200mm 3. 连梁跨高比不大于2.5时,两侧腰筋的面积
配筋
率不应小于0.3% 需要说明的是连梁和次梁是两个概念,受力的机理不一样。1. 连梁的概念 在
剪力墙
结构和框架―剪力墙结构中 ,连接墙肢与墙肢 ,墙肢与框架柱的梁称为...
剪力墙
结构中的约束边缘构件是否为梁的支座?
答:
从名字上就能看出来了,构造边缘构件只需要满足构造要求就可以了,基本上按照规范的最小要求
配筋
就可以了。什么是
剪力墙
的约束边缘构件?哪些情况需要设置约束边缘构件? 设置边缘构件是剪力墙的基本抗震构造措施。见 GB50011-2010《建筑抗震设计规范》: 6.4.5
抗震墙
两端和洞口两侧应设置边缘构件,...
网状
配筋
砌体中,钢筋的直径应适中,过细怎么办
答:
钢筋网应置于砂浆层中间,钢筋网边缘的钢筋的砂浆保护层应不小于15mm。(4)设置在砌体水平灰缝中钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和150mm;钢筋的搭接长度不应小于55d。(5)
配筋
砌块砌体
剪力墙
中,采用搭接接头的受力钢筋搭接长度不应小于35d,且不应少于300mm。
钢筋
配筋
中分布筋与箍筋的有什么联系?
答:
分布筋一般配在板中,其作用主要是将受力筋所承担的应力均匀分配到构件各截面,另外的作用是与受力筋组成钢筋网片。分布筋是按构造配的,而非由计算所得。也因此无需锚固在支座中,例如光圆分布筋也不需弯钩。箍筋一般用在柱或梁中。箍筋是受力筋,主要抵抗
剪力
,有时设计需其兼顾抵抗扭矩,也因此...
连梁交叉斜筋怎么
配筋
?
答:
问题八:连梁集中对角斜筋
配筋
的直径和间距是多少 直径根数按计算要求来定。间距要求按受力钢筋的要求执行。详见《混凝土结构设计规范》第9.2.1条 问题九:连梁对称配筋是指上下梁上下配筋相同吗?连梁对称配筋的规定在哪里能找到? 在地震的反复作用下,
剪力墙
的连梁通常采用上下对称配筋。参见 混凝土...
剪力墙
暗柱有阴影区和非阴影区,是什么意思?
答:
阴影区是暗柱的部分,非阴影区是暗柱约束边缘部分。
剪力墙
(shear wall)又称抗风墙或
抗震墙
、结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载(重力)的墙体,防止结构剪切破坏。墙的边缘构件是抗震墙(剪力墙)的基本抗震构造措施,见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》。构造尺寸...
pkpm
配筋
问题
答:
左边的0为墙柱
配筋
时一端暗柱计算配筋面积,数值为0表示按计算不需要钢筋;右边的H1.2表示水平分布筋在单位间距内的配筋面积,为计算与构造的大值,间距在设计参数中设置。
请高手解释一下这个暗梁的钢筋是什么意思呀?谢谢
答:
柱、梁构件属于杆类构件,而
剪力墙
水平截面的长宽比相对杆类构件的高宽比要大得多;柱、梁构件的内力基本上逐层、逐跨呈规律性变化,而剪力墙内力基本上呈整体变化,与层关联的规律性不明显。剪力墙本身特有的内力变化规律与抵抗地震作用时的构造特点,决定了必须在其边缘部位加强
配筋
,以及在其楼层位置...
棣栭〉
<涓婁竴椤
67
68
69
70
71
72
73
75
76
涓嬩竴椤
74