11问答网
所有问题
当前搜索:
加气块构造柱
砖混结构用
加气块
填充窗边需要设
构造柱
吗?
答:
1.门窗的窗间墙宽度小于1000mm,和门窗洞口宽度大于或等于2100mm时,必须设置
构造柱
。2.如果图纸要求配置构造柱的部位。3.如果窗边没有构造柱,要采用多功能
砖
进行混砌,以便安装门窗的时候好进行固定。
加气块
砖和混凝土
构造柱
施工方案一样吗
答:
不一样。
加气
混凝土
砌块
的砌筑面上应适量洒水,砌块施工时含水率应控制在15%下,混凝土
构造柱
蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。所以两个施工方案不一样。施工方案是由装修公司的设计师来写,是设计师对房屋装修施工的一个整体设计和流程安排,在施工之前,用户要进行仔细的询问,避免完成后双方有...
加气块
墙体
构造柱
长规范是多少
答:
加气块
墙体
构造柱
,长度每隔3米放一根构造柱,高度同墙高,规格240*240,主钢筋直径10*4根,箍筋直径6.5*@200,中间和板带连接。
100mm厚
加气块
墙体
构造柱
怎么设置钢筋
答:
间距不宜大于250mm,且在柱上、下端适当加密;当6、7度超过六层、8度超过五层和9度时,
构造柱
纵向钢筋宜采用414,箍筋间距不应大于200mm;房屋四角的构造柱应适当加大截面及配筋;2、规范中对于构造柱配筋要求如下:3、针对你这个10公分的加
砌块
墙体,所以钢筋4根12,箍筋6的直径@200,完全够了。
砌体结构中如何设置
构造柱
?
答:
1、对宽度大于300mm 的洞口上部应设置过梁。2、与
构造柱
相邻部位砌体应砌成马牙搓,马牙搓应先退后进,每个马牙搓沿高度方向的尺寸不宜超过300mm,凹凸尺寸宜为60mm 。砌筑时,砌体与构造柱间应沿墙高每500mm 设拉结钢筋,钢筋数量及伸入墙内长度应满足设计要求。3、当砌筑烧结普通
砖
、烧结多孔砖、...
加气块
砌体
构造柱
植筋外预留多长规范
答:
1m。墙体植筋长要求是15D,向外突出大于1m的墙留1m,小于1m的按具体情况留。通常墙的厚度是0.2m,那么在实际施工中墙体植筋的长应在12D左右,但它的长度还要按照当时具体施工中决定,只要能通过拉结实验就行了。
加气块
围墙砌筑有砖垛子,还需加设
构造柱
吗?墙高2.2m
答:
需要。规范规定:填充墙长度超过5m需要设置
构造柱
;外墙和内墙交接处需要设置构造柱;墙高度超过4m需要设置圈梁。
加气块
规范
答:
A3.5、A5.0加气混凝土砌块在高层建筑中,外墙用A5.0,内墙用A3.5。 加气混凝土砌块砌体一般用在填充墙,
加气块
A5.0,抗压强度为5.0高于加气块A3.5。所用砌块强度等级一般为隔墙A3.5,外墙A5。砂浆强度不低于M5。有防水要求的房间一般不用。加气混凝土砌块在施工中要做好与柱、梁的连接,以及与
构造柱
的连接,控制灰缝的大...
加气块
内外墙体与
构造柱
交接处应采用柔性连接
答:
下面是一般要求:
砌块
用于钢筋混凝土结构中的填充墙,宜与柱采用柔性连接,并应符合下列要求: 1 填充墙在平面和竖向的布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱。 2 砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合
加气块
用专用胶砌筑与
构造柱
的拉结如何处理?
答:
剪力墙连接处各放置一个L型铁件,与混凝土
柱
、剪力墙连接时用射钉弹固定,另一端用水泥钉与蒸压加气连接。具体注意事项如下:A、L型铁件与混凝土柱、剪力墙、梁连接时必须用射钉枪射钉固定。B、L型铁件与加气混凝土连接时可用水泥钉固定。C、此规格产品宜用于
加气块
厚度不超过200mm厚的墙体。