单相接地时电压互感器二次侧电压
三相五柱式
电压互感器
的工作原理
答:
而对于中性点直接
接地
系统,保护要求严格,中性点接地有利于提高保护的可靠性,同步回路可用辅助绕组的相电压,故电压互感器二次绕组采用中性点接地方式较为优越[1]。1.2 接地原因1.2.1
电压互感器二次侧
须接地的原因 在运行中,电压互感器的一次侧线圈处在高压系统之中,而其二次侧线圈则为一固定的低电压(如电压互感...
PT的开口三角
电压
是什么意思?
答:
正常情况下,开口三角上没有电压,当发生系统
单相接地时
,
电压互感器
一次绕组就会有一相上无电压,造成对应的二次绕组上也无电压,则开口三角上就会出现电压。通过检测开口三角上的电压,就可以知道高压系统是否有接地现象,这在系统上被称为“接地监察”。二、开口三角电压的作用 在三相PT的
二次侧
接成...
发电机出线侧的PT
二次侧
B,为什么要
接地
?
答:
一、原因 以前PT的B相接地主要是为同期考虑的,主变压器一般是角/星-11的两侧电压相位相差30度,发电机侧PT的B相
接地后
Ucb便与变压器高压侧Uc相位相同,同期回路不用再变换角度了,但现在反措中明确规定宜取消B相接地方式,因B接地方式存在如下缺陷:1、B相接地方式的
电压互感器二次侧
中性点必须经...
互感器
是供电系统中测量和保护用到的设备吗?
答:
电机和变压器,因此
电压互感器
的容量很小,一般都只有几伏安,几十伏安,最大也不超过一千伏安。正常运行时电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生
单相接地时
,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。
电压互感器
的剩余电压绕组有什么用?
答:
在三相PT的
二次侧
接成开口三角形,用以发生接地故障时做继电保护所用。 当系统发生
单相接地
故障时,
电压互感器
一次绕组相电压一相为零,另两相升高√3倍,相应的二次绕组、剩余电压绕组的相电压也升高√3倍。剩余电压绕组的三相绕组中,一相电压为零,另两相电压为√3×100/3伏,且两相电压夹角为60...
发电机定子
接地
有何现象,如何处理?
答:
现象:(1)警铃响,“发电机定子
接地
”光字牌亮。(2)定子回路绝缘监测装臵电压表有指示。(3)漏水报警装臵可能动作。(4)当保护用的
电压互感器
一次熔丝熔断而闭锁失灵时,定子接地保护将误动作,注意区分。(5)基波投跳闸动作时,发变组跳闸全停。(6)三次谐波动作发信。处理:(1)机组跳闸...
电压互感器
起什么作用?有那些需要注意?
答:
同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员隔离。电压互感器虽然也是按照电磁感应原理工作的设备,但它的电磁结构关系与电流互感器相比正好相反。
电压互感器二次
回路是高阻抗回路二次电流的大小由回路的阻抗决定。当二次负载阻抗减小时,二次电流增大,使得一次电流自动增大一个分量来满足一、
二次侧
...
什么是内部过
电压
?
答:
2.切断空载变压器的过
电压
断路器能在变压器有载,甚至
二次侧
短路的情况下切断电路,而不产过电压,但在切断空载变压器的情况下,却可能出现过电压,这是由于切断有载变压器时,断路器强迫运行中变压器一次绕组中的电流中断时,由于磁场的变化,使二次绕族中感生很大的,阻挠磁场改变的电流,所以它磁场能变化得到了平衡,因此...
零序电流
互感器
的3U0和3I0什么意思
答:
零序电流,3U0和3I0是三相的合成值。3U0是将
电压互感器二次侧
接成开口三角形,用来测量三相不平衡电压的。在正常情况下3U0约等于0,当出现
单相接地
、两相接地、电压互感器保险单相或两相熔断时,3U0电压可达到十几伏、二十几伏、三十几伏到一百伏,这时会打出3UO遥测越限告警信号。
求教:电气中v-v接线是什么意思?三相五线接线又是什么意思?两者有和异同...
答:
电网正常运行时,三相电压对称,开口三角绕组引出端子上的电压Ua1,x1为三相二次电压之相量和,其值为零,但实际上因漏磁等因素的影响,Ua1,x1一般不为零,而有几伏的不平衡电压。当电网发生
单相接地
故障时,
电压互感器
一次侧的零序电压也感应到
二次侧
,因三相零序电压大小相等、相位相同,故开口三角...