漏电
断路器
开关为什么合不上了
答:
因为电路中发生漏电,漏电保护器发送信号,使
断路器
主动脱扣。这种情况下,一般是
不能合闸
的。无论是漏电断路器还是普通断路器,当电路中发生短路后,都
无法合闸
。短路跳闸,无法从断路器上直接观察到跳闸原因,在排除断路器故障后,确认不是由于漏电跳闸,基本上可以判定电路中存在短路故障。短路故障还有一...
万能式
断路器不能合闸
,怎样解决?
答:
断路器不能合闸
的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。以下用方框图来说明查找和确定是线路故障还是断路器故障的步骤和
方法
(图1)。在确定是断路器故障后,抽出断路器(指抽屉式断路器)检查。2.万能式断路器常见故障检修(1)因欠压脱扣器失电而使...
SF6
断路器
常见的故障及
处理方法
有哪些
答:
SF6
断路器
常见的故障及
处理方法
有:1、开关拒合与拒分 当发出分
合闸
指令,断路器拒绝动作。主要原因有:辅助开关转换不良;电磁铁线圈引线断开或接触不良;一级阀顶杆弯曲、卡死;油压过低,电动闭锁;
合闸
阀保持回路大量泄漏;分闸球阀未关闭;单向阀关闭不严,保持油路不通,合后又分;工作缸拉毛、卡死...
万能式
断路器不能合闸
,怎样解决?
答:
回答:答:万能式断路器跳闸,重新合闸失败 1.首先确定断路器是否为非事故跳闸 非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。
断路器不能合闸
时进线火线有电,合闸后进线出线火线都没电,是...
答:
火线进线断线。或者接触不好。
dw15--2000
断路器无法合闸
答:
DW万能式
断路器无法合闸
:首先我们要考虑检查欠压脱扣器是否好用,大部分断路器无法合闸的原因是因为欠压脱扣器造成。其次:检查一下断路器的操作机构。
万能式
断路器不能合闸
,怎样解决?
答:
因欠压脱扣器失电而使万能式
断路器不能合闸
电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使万能式断路器跳闸而导致不能重新合闸。万能式断路器在不通电的条件下不能手动合闸。因为万能式断路器具有失压脱扣功能,也就是当电源电压降低或丢失时,开关会自动跳闸。所以开关电源侧无电时是合不上闸的。断路器为...
sdw1-2000/3万能式
断路器
手动
无法合闸
的原因
答:
非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。
断路器不能合闸
的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。以下用方框图来说明查找和确定是线路故障还是断路器故障的步骤和
方法
(图1)。在确定是断路器故障后,抽出断路器(指抽屉式断路器)检查。2.万能式断路...
万能式
断路器不能合闸
是什么原因?
答:
(2)由于继电器长期处于高电压之下,造成触点表面氧化,接触电阻变大,触点无法正常接通工作。(3)由于电机中的定子、转子错位,互相摩擦,产生大量热量,引起电机转速不稳,甚至停转,造成万能式
断路器不能
正常工作。一般来说针对以上出现的几种现象,比较常见的解决
方法
有:继电器触点氧化后,可拆下继电器...