11问答网
所有问题
当前搜索:
压力变送器怎么调量程
abb
压力变送器 怎么调整
零点和
量程
答:
ABB
变送器
正上面有简单的校正零点和
量程
,但是只是粗略的,上面拆开螺丝以后有2颗黑色按钮,一个为Z一个为O
ABB
压力变送器
调试
答:
你用打压泵把这个
变送器
打压到160KPA 看它是不是20mA,如果是,就没关系了,显示表或PLC程序里的
量程
都不用变,到使用时你看显示表或PLC就行了.如果你打压还没到160KPA时就输出20mA了或是不够准确,那就没办法了,只能清零了.没有手操器,你要求又很精确的话,只有换变送器了....
关于差压(液位)
变送器量程
的设定问题
答:
对于
变送器
来说迁移是一个独立的功能。虽然对现在很多变送器来说是和其它调整电路是共用的,但无论从理论还是操作上它都【表现为】一个独立功能。对于大多数智能变送器来说,分别调整测量上限和下限;调好量程后改变零位;调好量程后迁移 都【有可能】达到相同目的。但规范的做法是分别
调整量程
和迁移...
变送器
液位
量程如何
设置??
答:
仪表安装在底部靠上400mm处 即测量的水位为3245-400=2845mm 建议楼主设置
变送器
的
量程
0-28 kPa 零点处应该是0kPa.仪表安装点以下无法测量。
一个
压力变送器
设定
量程
0-25Kpa,现在显示20Kpa,
如何
修改就地量程使上位...
答:
楼上你的答案不对哦。要想使电脑中的显示值变小,就应该使输入上位机的电流变小,相应应该增大
变送器
的
量程
,而不是减小。据我计算,现场仪表量程应该设置为33.3KPa才对。如果不改现场量程,而是改上位机程序中的量程,则应改为18.75KPa 话说楼主你这样做是做假哦,做为同行表示不支持。
用差压
变送器
计算液位时,差压变送器的
量程怎么
确定
答:
接下来算出负压:负压
压力
p(kpa)=
变送器
与负压取压点的垂直高度(米)*隔离液密度(单位同上)*9.8 算出来正压压力若小于负压压力,该仪表迁移为负迁移,反之为正迁移 接下来算迁移量:p=p+ 减去 p- 算出来手操器设置的参数就出来了 下限设置为:算出来的迁移量 上限设置为:迁移量减去
量程
...
压力变送器如何调
零点?
答:
压力变送器
调零点的方法基本上分为以下几种:1. 使用调零螺丝:一般来说,压力变送器上会配有一个调零螺丝。您可以通过旋转调零螺丝来微调零点位置,使输出信号在零压力状态下达到期望的数值。2. 电子调零:一些压力变送器可能配有数字显示或者可编程接口,可以通过这些功能来进行零点的
调整
。具体操作方法...
...0.1MPa),我可以将它的
量程调整
为0-0.3MPa使用吗
答:
EJA的差压
变送器
: 打个比方如果是EJA110A-EM。。。是无法调至0.3mpa的。如果是EJA110A-EH。。。这个就可以调到0.3mpa。 换言之中间为M膜盒最大
量程
是0.1MPA,如果是H膜盒最大量程为0.5mpa。在0-最大量程范围内是可以任意
调节
的。
压力变送器量程如何
选择?
答:
一种变送器的
量程
计算公式是:量程P=测量高度H×介质密度ρ×重力加速度g。其中,测量高度H为变送器安装高度与测量下限之差,介质密度ρ为被测液体的密度,重力加速度g为当地的重力加速度。这个公式是根据流体静力学的原理来计算的。另外一种变送器(例如
压力变送器
)的量程计算公式是:量程P=(测量...
变送器量程调整
的原因是什么?量程调整可以通过什么来实现?
答:
题主是否想询问“变送器
量程调整
的原因是什么”?零点迁移。在
压力变送器
实际使用中,由于测量要求或测量条件的变化,为此需要调整变送器量程的原因是零点迁移,保证测量的准确性。变送器是从传感器发展而来的,凡是能输出标准信号的传感器。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
压力变送器量程改小
FRX—A压力变送器怎样设置
压力变送器怎么调电流大小
变送器调零