11问答网
所有问题
当前搜索:
压力变送器零点校正
压力变送器零点
量程
答:
零点
:差值为零,即H、L容室
压力
相同,定义为物理零点 迁移零点:4mA对应的压力点(可能为物理零点)定义为逻辑零点 量程:20mA对应的压力点。
压力变送器
显示
零点
但电脑还有数值怎么办
答:
办法如下:1、检查电缆或连接问题:检查电缆连接是否稳固,没有断路或短路,确保电缆没有受损,接头紧固。2、检查电脑软件问题:电脑上的软件出现故障或错误,尝试重新启动电脑或重新安装相关的软件驱动程序。
压力变送器
和温度变送器在什么范围内是正常的。什么是
零点
漂移现象?对...
答:
零点
漂移,是由于长时间使用(也可能是电位器走动)导致的测量零点不为零的现象。如果是流量的计回会出现不使用也走数的现象。
校正
应在厂家指导下进行。
在采用差压式液位
变送器
测量密闭容器液位时,问什么要进行量程和
零点
的调...
答:
差压式液位
变送器
是通过上下法兰的处的
压力
差=液体产生的压力的原理来测量的。如果是硅油膜盒取压,压变测量本处的压力还与硅油的自重液体压力有关。压变固定位置后,高低压膜盒硅油产生的压力就一定了,这个时候,空罐时测得的差压值就是液位的
零点
,你只要把显示值设为零点即可使输出为零。量程设置...
压力变送器
的
零点
电压值和电流值分别是多少
答:
变送器
基本上都是外部供电的,电压无论是否
零点
都应该是24v左右,零点电流值根据设置可能是0ma或4ma,不过大多数是4ma。
差压流量计如何进行
零点校准
答:
如果是模拟的找到
变送器
的
零点
和量程的调节螺钉,调整0位,使变送器的差压为0,调节零点螺钉直到变送器的输出为4.00MA,如果是知道的,就用手操器在变送器的差压为0时修改
0点
即可。压差流量计是采用介质流体流经节流装置时产生的
压力
差与流量之间存在一定关系的工作原理进行测定的。压差流量计是一种...
e+h差压
变送器
怎么调
答:
见6.5.3 节“液位测量模式的快速设定菜单”和操作手册BA274P中的参数描述“液位模式”,“标定模式”,空标,满标,空压,满压,设置零点-液位和设置满度-液位。 设置零点 设置满度 位置调节(零点迁移修正) 已存在需要的实际
零点压力
已存在需要的实际满度压力 已存在压力 ...
3051差压
变送器
静压影响怎么做
答:
校准变送器零点
。逐步缓慢的向变送器两侧同时送入压力,直至变送器最大工作压力,保持一段时间(几分钟),再逐步缓慢的降低压力到零。在打压过程中观察变送器零点变化,其变化最大值不应超过变送器精度允许的最大误差值。检查依据:国家计量检定规程:JJG 882-2004 《
压力变送器
检定规程》变送器静压...
差压
变送器
测量液位时为什么会出现
零点
迁移?
答:
零点
飘移一般都是指的电子元器件,受温度的影响,导致测量时输入为零而输出不是零。1受杂散电流等外界干扰传感器接地不完善;2、(电极污染等问题)3、信号回路绝缘下降。
eja
变送器
调好
零点
后,无压时零点会自动变化,是什么原因?
答:
有可能
变送器
里面有冷凝水,水柱抖动造成
零点
信号变化。还有的就是电路板本身零点飘移,如果飘移量不大于仪表的绝对误差值,就没问题。第一种情况也很容易判断,关闭取压口,打开排污口,开看看有没有积水。