11问答网
所有问题
当前搜索:
压力管道水压试验标准
管道压力试验
的
试验压力
如何确定?
答:
3)对要试压的管段进行划分,
管道水压试验
的长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,分段长度不宜大于500m,系统中管段的材质不同时,应分别进行试验。4)管道水压试验前应编制试压方案,试压方案应包括以下内容:○1管端后背堵板及支承设计。○2进水管路、排气管、泄水管设计。○3加压设备及
压
...
给水
管道
的
压力试验
应如何进行?
答:
:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且
试验压力
不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除。3、
管道水压试验
长度不宜...
怎么进行水管试压测试
答:
严密性试验(试验时间2h):试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2h后的
压力
。此压力比强度试验结果结束时的压力下降不应超过0.02MPa。1、试验必须在水路施工完成24H后进行;2、
水压试验
前
管路
必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于...
自来水的
压力标准
是多少?
答:
1、家装测试压力为
管道
系统工作压力的1.5倍,但是尽量不要低于0.6Mpa(即6公斤)。2、家装塑料管给水系统应在
试验压力
下稳压1小时左右,指针偏移若在0.05Mpa以内,说明测试合格,否则水管可能存在漏水的情况。工程监理应该派人参加
水压试验
的全过程,业主最好也要在场。
给水
管道压力试验
规定是什么?
答:
1、
管道
升压时,管道的气体应排除,升压过程中,当发现弹簧
压力
计表针摆动、不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压;2、应分级升压,每升一级应检查后背、支墩、管身及接口,当无异常现象时,再继续升压;3、
水压试验
过程中,后背顶撑,管道两端严禁站人;4、水压试验时,严禁对管身、接口进行敲打...
给水
管道水压试验
答:
9)试验方案已经过批准,并已进行了技术交底。 2.
水压试验
的程序、步骤、方法 水压试验的程序、步骤方法如下: 1)连接。将试压设备与试压的
管道
系统相连,试压用的各类阀门、
压力
表安装在试压系统中,在系统的最高点安装放气阀、在系统的最低点安装泄水阀。 2)灌水。打开系统最高点的放气阀,...
消防给水系统
压力试验
要求有哪些?
答:
6.2.3 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。
试验压力
应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。二、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中:4.2.1 室内给水
管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但...
消防
管道
试压多少
压力
?
答:
对于生活给水和消防给水
管道
,
试验压力
为管道工作压力的1.5 倍,并且不小于0.6MPa。强度试验是管网在实验压力下10min,压力降不大于 0.05 MPa为合格。然后将试验压力缓慢降至工作压力,经检查无渗漏,则严密性试验为合格。对于自动喷淋灭火系统, 当设计工作压力≤1.0 MPa时,
水压
强度试验压力为设计工作...
消防
管道
严密性
试验压力
为多少 有什么规范吗
答:
钢管
压力管道水压
强度试验的
试验压力
应系统工作压力1MPa,规范要求试验压力按1.5MPa,系统工作压力大于1MPa,试验压力按系统工作压力加0.4MPa。水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且...