11问答网
所有问题
当前搜索:
压力罐和稳压罐的区别
稳压罐
可以装在循环水回水上吗
答:
可以。在供暖系统中,通常
压力罐
安装在系统水温相对最低点地方,所以安装在回水端是可以的。
稳压罐
由罐体、囊式橡胶隔膜、充气管阀、放气阀、进出水管、吊装环等组成。
消防泵间
压力罐
补水补多少
答:
这个根据使用系统
不同
,
稳压罐
单独喷淋系统稳压的,可调节补水量不小于150l,单独消火栓系统稳压的,可调节补水量不小于300l ,根据要求的是合用的可调节补水量不小于450l,规定的是可调节水量不超过稳压罐容量的1/3.。根据需要的系统确定。
隔膜式
稳压罐
内没有气了,介质是空气,如何充气呢?
压力
在1.5-2bar。
答:
不管是隔膜式稳压罐还是气囊式
稳压罐罐
体上都有个像汽车轮胎或者自行车轮胎充气的气嘴,一般会用一个黑色的防尘帽盖起来保护,拧开那个盖子就看的到,那里就是充气放气的地方,如果罐子比较小,可以直接用打气筒直接加气,如果体积比较大的罐子。
我们想买一个
稳压罐
,一头接水泵,一头接管道的哪种,
压力
要求1.6MPa,管 ...
答:
泵是根据你的实际使用要求来,输出
压力
要高于稳定值(也是废话,不然不能停机和泵出水),
稳压罐的
大小则和流量有一定关系了(至于那个预冲压力大小,
和稳压
的大小有关),罐太小,泵启停会很频繁 当然,变频泵的压力点也要设置好,启停压力过近(压力差小),泵启停也会频繁。
增压泵气
罐的
气被放掉了有影响吗?
答:
但当市政水源压力太低,水源罐出水(供水)大于进水量时,罐内贮水容积可悉数用来抵偿市政水源的缺乏。水源罐供给抵偿水量时刻,靠真空按捺器使空气主动进入罐体,可防止对高低管网形成负压抽吸效果(即所谓无负压无吸程)。水源罐只能串接在进水管路中运用。
压力罐
又名
气压罐
、
稳压罐
,罐子里面是有气的,而且...
请教:无塔供水
压力罐和
变频供水控制柜的曲别,急!!!
答:
"无塔供水
压力罐
"它只是一个罐,需要配套控制柜使用;有些人习惯地将"无塔供水压力罐"与成套供水控制系统混为一谈。实际上"无塔供水压力罐"只是一个压力罐(或者称其为
稳压罐
),成套变频供水设备中包括了水泵、变频供水控制柜、"无塔供水压力罐"、机组(含管路阀门等,但有的时候厂家不提供机组,...
消防设备要s标签吗,比如
压力罐
?
答:
一、有红色S标志,说明该产品经过经技术鉴定认为消防产品符合消防安全要求 二、消防产品技术鉴定涉及的产品范围:消防给水设备类产 品 消防泵、消防泵组、消火栓、消防给水装 置、接口及其它器材 三、
压力罐
属于压力容器,适用于TSG-2016《特种设备安全技术规范》第1.4.2 (2)消防装置中的气体或者气压...
请问隔膜式
压力罐与
囊式压力罐哪种好
答:
隔膜式
压力罐
是在罐体中间热轧了一层隔膜,而囊式压力罐则是在罐体内置了一个气囊,并且在罐口用法兰压住。1.因为隔膜式供水压力罐壳体是直接与水接触的,所以壳内都喷涂防锈层。
罐的
接口与壳体之间是焊接而成。这样在焊接的过程中,高温就会将防锈涂层氧化。本来是银白色的涂层,在焊接后呈现黑色。用...
立式
压力罐
尺寸规格
答:
气室完全隔开,当外界有
压力
的水充入隔膜式气压水
罐的
内胆时罐内的空气被压缩 ,根据波义耳气体定律,气体受到压缩后体积变小,压力升高储存能量,压缩的气体膨 胀可以将橡胶隔膜内的水压出罐体。如消防气压给水设备主要由消防主泵,稳压泵,消防
稳压罐
,压力传感装置,压力控制设备,智能控制柜等组成。
家用全自动自吸泵频繁启动水压不稳是怎么回事?
答:
全自动自吸泵频繁启动的原因还有可能是由于自吸泵上面的
压力罐
里面没有气体了的原因,可以把压力罐上面的加气螺母拧开用打气筒给里面加入气体使其
气压罐
能起到稳压的作用,加气孔位置可以参考全自动自吸泵结构图。需要注意的是不是每种全自动自吸泵都有可以为
稳压罐
加气的功能。由于用户安装自吸泵时进...