11问答网
所有问题
当前搜索:
厨房燃气软管允许走暗管吗
想把
燃气软管
从接表出埋在墙里面,下面再从柜子里走到燃气灶,这墙要怎样...
答:
软管
是禁止暗敷、穿墙的。
燃气
软(胶)管的使用寿命是3年,长度限度为2米,不可以穿墙、穿洞。所以,使用软管是,最短、短简单的安装方式往往是最好的安装。
煤气
管道可以埋地排吗?
答:
,室内软管严禁穿墙且软管距燃具的距离不应超过2米,1.
燃气软管暗
埋不
允许
..2.软管过长不允许..3.燃气管道穿卧室不允许..以上3条在城镇燃气设计/安装/验收等的国标中都有明确规定,燃气公司这样的做法还是比较正确的..当然如果为了美观你可以让他们架空走户外管直接穿
厨房
墙壁进户..但这样会提升安装...
天然气软管
用什么固定
答:
用喉箍固定两端,中间不需要固定。
装修
燃气软管
埋地下对吗
答:
规定是
煤气
明管,不过装修很多都做了暗装,所以埋地下肯定不对
天然气
管道的安装规范要求是什么?
厨房
、卫生间的扣板吊顶上能不能安装...
答:
天然气硬管必须露在外面,不能穿在橱柜里面,
软管
可以穿橱柜里面,但是不能穿墙体,软管最好不要太长。
厨房
卫生间吊顶上不能安装
天然气管
哈,因为已经遮盖了。
燃气
管道暗埋选用什么管材?国家有无规定?
答:
4 当采用薄壁不锈钢管时,其厚度不应小于0.6mm;5 不锈钢波纹
软管
的管材及管件的材质应符合国家现行相关标准的规定;6 薄壁不锈钢管和不锈钢波纹软管用于暗埋形式敷设或穿墙时,应具有外包覆层;7 当工作压力小于10kPa,且环境温度不高于60℃时,可在户内计量装置后使用
燃气
用铝塑复合管及专用管件。
装修时
天然气
管道要过厅穿房要用什么管才安全.
答:
您好, 一:
天然气
都是从外墙(或者小阳台)里开始接入到
厨房
的。那么管道接口与橱柜中的灶台位置会有一定的距离。二:管道都是
燃气
公司负责施工,按其要求是不能将管道暗装,因此埋入橱柜,或者包裹起来都是不行的。三: 燃气公司规定,
允许软管
在2M以内安装,如果超过2M,必须走明管(铁管),胶管不...
家装的时候,连接
天燃气
与燃气热水器之间一般用什么管?用铝塑管的话,铝...
答:
也可选用铜管、不锈钢管、铝塑复合管和连接用
软管
,并应分别符合第10.2.4 条~第10.2.8 条的规定。”)2、室内
燃气
改造燃气管道的敷设不得暗埋,必须走明管!国家标准《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》第10.2.34条规定:民用建筑室内燃气水平干管,不得暗埋在地下土层或地面混凝土层内”。
埋在墙里的热水器
煤气软管
漏气,怎么办?破墙还有冷水、热水管道,担心...
答:
燃气
管道是不
允许暗
埋的!你犯了个很大的错误!真的很大很难及时发现漏气的问题,发现后那证明说漏的很厉害了!必须要关闭燃气的阀门!可以不需要破墙!将热水器进气管借口拆除!从新布设一条明管就好!如果你依旧想使用
暗管
建议先购买一条质量优良的胶管,将漏气管道与新管相对接然后慢慢拔出来旧管...
PPR管能安装
煤气
管道吗?
答:
不可以,
燃气管
必须用镀锌管,镀锌管的衔接处是管口,PPR管是热熔,经受不住太大的压力,只有接燃气具的短支管可以用塑料
软管
,长度不得大于1米。另外,燃气管不得暗装..
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
已经私改燃气管道怎么办
燃气管道安装验收规范
天然气管道埋地下规定
燃气管道不允许包封的规定
装修时燃气管埋到地下了
天然气暗埋管有什么规定
入户燃气管道可以改吗
灶具连接软管可以暗埋么
拒绝更换燃气表后果