11问答网
所有问题
当前搜索:
双绕组变压器中性点要接地吗
变压器
Yyn1接线方式,
中性点要接地吗
?
答:
变压器
Yyn1接线方式,
中性点要接地
。Yyn0接线方式是变压器三相
绕组
作星形连接,中性点不接地。而Yyn1接线方式是变压器三相绕组作星形连接,中性点接地。
变压器
二次侧
中性点
直接
接地
,中性点有什么作用?
答:
变压器
二次侧
中性点
直接
接地
称为工作接地,由于中性点直接与大地零电位连接,因此,引出的中性线称为零线,即TN-C系统(三相四线制供电系统)中的PEN线。在三相四线制(380/220V)供电系统中零线的主要作用是:1、在三项负载不平衡的情况下,零线导通,不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、...
...绝缘变压器的接地保护为什么要先跳不
接地变压器
,后跳接地变压器...
答:
发电厂或变电所两台及以上变压器并列运行时,通常只有部分
变压器中性点接地
运行,而另一部分变压器中性点不接地运行,当母线或线路发生接地短路时,若故障元件的保护未动,则中性点
接地变压器
的零序电流保护动作将该变压器切除,于是局部系统可能变成中性点不接地系统,并带有接地故障点继续运行,这将会出现中性点位...
为什么
变压器中性点要
分情况
接地
?
答:
是因为当发生
接地
短路时,110KV及以上等级电压系统由于容量大,如不接地流过短路点的电流为3倍电容电流也会对设备形成损害,要及时去除故障,就要采用大电流接地系统,装设零序保护,还有就是
变压器中性点
结缘问题,采用大电流接,变压器可以设计为分级绝缘,减小成本 66KV及以下,如不接地流过短路点的电流...
为什么井下的
变压器中性点
不允许
接地
,而井上的变压器中性点就可以接地...
答:
变压器的中性点接地叫保护接地:主要作用是加强低压系统电位的稳定性,减轻由于一相接地,高低压短接等原因产生过电压的危险性。正常的变压器供电,中性点都是接地的。井下的变压器中性点不允许接地,因为井下比较潮湿,如果
变压器中性点接地
,人体误触到带电体时,通过人体的电流会比较大,容易触电伤害。
变压器
的
中性点
是什么意思啊?
答:
工作接地就是将
变压器
的
中性点接地
。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地,高低压短接等原因所产生过电压的危险性,并能防止绝缘击穿。保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。
变压器中性点接地
引出后
地线
跟零线为什么是通的
答:
中性点
引线直接
接地
,同时作为零线,所以是通的。
变压器
,发电机的
绕组
中有一点,此点与外部各接线端间电压绝对值相等,此点就是中性点。三相电的星形接法将各相电源或负载的一端都接在一点上,这一点叫做中性点,可以将中性点引出作为中性线,形成三相四线制。也可不引出,形成三相三线制。三相电的...
6kv/400冲击试验
变压器
为什么
中性点要接地
?
答:
中性点接地后,可以在低压侧
绕组
和地之间形成一个较低的等效电阻,从而减小了瞬态电压间的脉冲幅度,降低试验设备的耐受能力。综上所述,在6kV/400V冲击试验中,
中性点需要接地
以确保试验设备和工作人员的安全,减小电磁干扰,提高试验的可靠性。同时应注意接地方式是否符合相关电气安全标准。
变压器中性点
不
接地
是火线与中性线之间的电压是不是220V ?
答:
要看负载是否平衡,在负载平衡时,火线与中性线之间是220V,负载不平衡时,会产生
中性点
漂移,各相电压会变化,有时会损坏设备。
对于
变压器中性点
的
接地点
有什么要求?能不能和其他接地共用?多台变压 ...
答:
1-n台
变压器
,
中性
线N必须在变压器出口马上
接地
!连在单位的接地网上(接地母排),按4线制去配电屏,并马上改成5线制。按规程,只是不可以和高大建筑物的主避雷针共用。