反时限过流时间计算
关于变压器速断定值
答:
过流值:取180%,0.7秒;速断值:取350%,0秒。请注意:1、经验很重要,一般变压器合闸涌流应该在1秒内结束,所以
过流时间
多取0.7秒;2、速断值应该根据使用地点的短路电流值进行
计算
,但现场多用过流值的4-5倍来近似计算;3、这种保护多是用的交流操作机构,开关动作的机构电流是由事故电流来...
为什么定
时限过
电流保护的灵敏度,动作
时间
需要同时逐级配合,而电流速...
答:
其动作的灵敏性通常是以保护范围来衡量,保护范围越大,说明动作越灵敏。一般认为最小保护范围不少于被保护线路全长的15%,装设不带时限的电流速断保护才有意义。最大保护范围大于被保护线路全长的50%时,保护效果良好。
反时限
,即保护装置的动作
时间
与反应到继电器中的短路电流大小成反比关系,短路电流...
反时限
跳闸保护这是什么呢意思
答:
当变压器低压母线短路故障时,1KC,2KC:继电器感应过流元件起动(电磁元件不动作),经过反时限延时,接点转换,断路器跳闸。当变压器高压侧发生短路故障时,短路电流大于电磁元件和感应元件整定值,两元件均起动,由于电磁元件动作,接点转换使断路器跳闸。
反时限过流
保护:反时限过电流保护的动作
时间
是一...
继电保护中电流正
反时限
的区别?
答:
不同的反时限就是公式和对应的状态不同。定时限过电流保护特性:为了实现过电流保护的动作选择性,各保护的动作
时间
一般按阶梯原则进行整定。即相邻保护的动作时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。
反时限过
电流保护特性:流过熔断器的电流越大,熔断...
继电保护中负序过负荷(定时限)是什么意思?还有
反时限
?
答:
如转子表面温度等。定时限是电流越限后开始计时,不能反应故障电流与
时间
乘积关系,因此发展了
反时限
保护——故障电流越大时延越短,电流-时间乘积超某常数后动作出口,因为其动作时间曲线随电流增大而缩短,故称反时限。反时限需要微机或积分电路实现,没有定时限可靠,故定时限还是得到较广的应用。
过流
继电器[
反时限
动作]什么意思?
答:
反时限
的意思是说
过流
继电器的动作
时间
的长短与负荷电流(相对整定电流)的倍数成反比。也就是说负荷电流越大,动作时间就越短。反时限动作是相对于定时限动作的概念。
有关315变压器速断电流和
过流
定值
计算
,谢谢好心人回复
答:
先
计算
额定电流:高压侧Ie=315/(10*1.732)=18.2A(一次)。高压侧速断保护取以下三项中的最大者。(1)变压器电流速断保护电流定值应该躲过变压器负荷侧母线上三相短路时流过保护的最大短路电流。(2)变压器电流速断保护电流定值同时也应该躲过变压器空载投入时的励磁涌流(一般3~5倍Ie)。(3)...
急急急求变电站微机综合保护定值
计算
方面的高手
答:
过电流保护的灵敏系数按系统最小运行方式下,低压侧两相短路时流过高压侧的短路电流进行校验过电流保护动作时限取0.5秒(与下级保护动作时限相配合,考虑车间变压器一般为末端负荷,故取0.5秒)。若考虑反时限,过电流定值一般按变压器正常过载能力考虑,保护动作电流:,取3.16A保护动作一次电流:校验灵敏度系数:
反时限时间
常数...
断路器瞬时脱扣的
时间
大概是几秒
答:
如果是断路器本身带来的瞬时脱扣器,其动作
时间
所办按照0.3S
计算
。如果是外加保护来动作脱扣器,一般用0.5S。断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路。其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合...
定时限过电流保护和
反时限过
电流保护的优缺点。
答:
反时限
就是保护装置的动作
时间
与通过继电器的电流(或故障电流)大小成反比关系。优点:所用继电器数量大为减少,一种GL型电流继电器就基本上能取代定
时限过流
保护的电流继电器。任何一种电源在发生故障时,都有可能使输出电压或输出电流失去控制,为了使用户的负载不致因此而损坏,我公司的电源一般都设有过压...