11问答网
所有问题
当前搜索:
发电机三相电流不平衡
为什么
发电机
B相
电流
总高于AC相
答:
三相不平衡
造成的。可能是负载原因,也可能是
发电机
本身的问题。
300千瓦
发电机三相电流
最大偏多少安?
答:
描述不详?P=300kW,假如U=0.4kV.COS=0.8,I=P/√3UCOS=300/1.732*0.4/0.8=300/0.55424=541.3A,
三相电流
最大偏多少安?1.并网运行时偏差10A内,最大相电流应在额定范围内;2.解列运行时偏差50A内,最大相电流应在额定范围内。
同步
发电机
突然发生
三相
短路定子
电流
有
答:
基频周期分量,非周期分量。1、基频周期分量是由于短路后,定子绕组中的基频
电流
与转子绕组中的基频交流分量相对应,因此定子绕组中的基频周期分量电流与d轴阻尼绕组、励磁绕组中的非周期分量相对应,并随着转子励磁绕组中非周期分量和d轴阻尼绕组中非周期分量的衰减而最终达到稳态值。2、非周期分量是由于...
哪里有维修
发电机
的!
答:
(2)广州康特
发电机
的三相负荷电流不平衡,过载的一相绕组会过热;若三相电流之差超过额定电流的10%,即属于严重蛄相电流不平衡,
三相电流不平衡
会产生负序磁场,从而增加损耗,引起磁极绕组及套箍等部件发热。应调整三相负荷,使各相电流尽量保持平衡。 (3)广州康特发电机的经验:风道被积尘堵塞,通风不良,造成发电机散热困...
同步
发电机三相
突然短路,定子中为什么会有二倍频
答:
定子侧会维持初始磁链守恒,要感生一个直流,这个直流会带来二倍频磁链,从而在定子中产生二倍频。定子中的
电流
在瞬间变为直流,而这个直流电流会产生一个二倍频的磁场,这个磁场与转子中的磁场相互作用,导致定子中产生二倍频的电动势和电流,这个二倍频电流又会产生一个与转子磁场相互作用的三倍频电动势...
三相
电的三根怎么区分A B C 相?还是都一样随便哪根都行啊?
答:
区分
三相
电的三根A、B、C 相可以利用三相电电线绝缘皮颜色区分,A相绝缘皮为黄色; B相绝缘皮为绿色; C相绝缘皮为红色。三相电在发电设备方面,三相交流
发电机
比同样尺寸的单相交流发电机输出功率大;在输电方面,三相供电制也较单相供电制节省材料。三相电从用电方面,生产中广泛使用的三相交流电动机...
三相
电路中中线是什么线?
答:
中线的作用是:在
三相不
对称时,中线可以让三相负载仍获得对称的相电压而正常工作。即把三个线圈的末端X、Y、Z连接在一起,成为三个线圈的公用点,通常称它为中点或零点,并用字母O表示。供电时,引出四根线:从中点O引出的导线称为中线或零线。从三个线圈的首端引出的三根导线称为A线、B线、C线...
发电机
的中性点接地了怎么还会产生
电流
,电荷不流向大地吗?
答:
发电机的中性点接地,在
发电机三相
负载平衡的情况下中性线是没有电流的,当三相负载
不平衡
(即功率不相等)时,
三相电流
矢量和不再等于0,中性线就会产生电流。
汽车
发电机不
发电的原因有哪些
答:
(2)
发电机三相
负载
电流不平衡
,过载的一相绕组会过热;如果
三相电流
之差超过额定电流的10%,则意味着相电流严重不平衡,会引起负序磁场,进而增加损耗,导致极绕组、套圈等部件发热。应调整三相负载,以最大限度地保持相
电流平衡
。(3)风道被灰尘堵塞,通风不良,发电机散热困难。风管内的灰尘和油脂应清除...
什么是自然换相点?
答:
无论是正半周还是负半周,两相相交的点,就是
三相
整流波形的自然换相点。三相正弦波,无论在正半周还是在负半周,两相相交的点,就是三相整流波形的自然换相点。在使用三相交流电时,往往要利用三相交流电的自然换相点作为控制的参考点,以保证用电设备的安全可靠运行。同时对三相交流电的频率、相序、...