发电机励磁
调节器A(B)通道脉冲
故障
是什么意思,什么条件可造成故障发生...
答:
可控硅的导通除了有正向电压外,其门极还必须要有触发脉冲,脉冲
故障
就是这个触发脉冲没有到达可控硅的门极,也许是脉冲回路没有形成通路,也许是脉冲电源失电等,如果用的是ABB的灭磁开关。调节器都会引一个开关的辅助接点去完成分闸切脉冲,这时做小电流实验时(为了防止电流进入转子灭此开关会分开)...
试述
发电机励磁
回路接地
故障
的危害
答:
励磁回路的一点接
故障
,由于构不成电流通路,对发电机不会构成直接的厉害。那么对于励磁回路一点接地故障的危害,主要是担心再发生第二点接地故障,因为在一点接地故障后,励磁回路对地电压将有所增高,就有可能再发生第二个接地故障点。
发电机励磁
回路发生两点接地故障的危害表现为:(1)转子绕组的一部分被...
当
发电机
不能自励时应该如何处理?
答:
(1)原因:原动机转速太低。处理:调整原动机转速至额定值。(2)原因:励磁回路电阻过大。处理:减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体
励磁发电机
应检查附加绕组接头是否断线或接错等。(3)原因,
励磁机
电刷不在中性线位置,或弹簧压力过小。处理:将电刷调至正确位置,更换电刷,调整弹簧压力。(...
发电机励磁
回路接地
故障
有什么危害?
答:
发电机接地检测一般要么存在于EX(励磁设备)中,或者在GPP(发电机保护板)中,作用简单的说就是防止发电机接地
故障
造成的事故。
发电机励磁
回路一点接地、二点接地都是接地检测的方式之一。当发生一点接地故障时,一般接地检测部分会发出ALARM信号,但不会跳机,正如楼上所说,一点接地时未形成电气回路。
水轮
发电机励磁
失磁怎么办?
答:
危及转子安全;其次,同步
发电机
异步运行,在定子绕组中将出现脉动电流,产生交变的机械力矩,使机组发生振动,影响发电机的安全,同时,定子电流增大,可能使定子绕组温度升高。因此,对于有阻尼绕组的大中型水轮发电机不允许失磁后长期运行,如果在很短时间内不能恢复
励磁
则必须将其与
系统
解列。
励磁系统
的
故障
对
发电机
与电力系统的危害有哪些
答:
电力
系统
短路时,
发电机
的有功一般是不增加的。而装有自动
励磁
调节器的发电机,则会自动增大励磁电流,以图维持电网电压,或提供足够大的短路电流以使继电保护可靠动作。
发电机
有那些
故障
现象?
答:
(1)励磁机励磁绕组断线。检查励磁机励磁绕组电阻应为无穷大。更换断线线圈或接通线圈回路。(2)主
发电机励磁
绕组严重短路。励磁机励磁绕组电流很大。主发电机励磁绕组严重发热,振动增大,励磁绕组直流电阻比正常值小许多。更换短路线圈。(3)自动电压调节器
故障
。额定转速下,测自动电压调节器输出直流电流...
交流
发电机
不发电的原因?
答:
:交流
发电机
不充电的
故障
原因:(1)发电机传动带过松或严重打滑。(2) 发电机电枢或磁场接线柱松脱、过脏、绝缘损坏或导线连接不良。(3)发电机内部故障。滑环绝缘击穿,定子或转子线圈短路、断路,电刷在电刷架内卡滞,整流器损坏等。(4) 充电指示灯接线搭铁。
发电机
运行中失去
励磁
,对发电机本身有何影响?
答:
1、
发电机
失步,产生差频电流,引起转子局部高温,严重过热现象,危机转子的安全;2、同步发电机 异步运行,产生脉动电势,使机组振动,影响发电机的安全;3、 定子电流增大,可能使定子绕组温度升高。二、发电机运行中失去
励磁
,对
系统
影响如下:1、造成系统无功差额较大,系统电压严重下降,威胁安全生产;...
发电机励磁系统
接地现象的原因
答:
励磁
回路两点接地现象:①励磁电流迅速增大,无功输出大幅度降低,“转子过流”保护可能动作 ,“转子两地接地”信号亮。②
发电机
转子电压可能降低。③机组发生较大振动,发电机可能变为异步电动机运行。发电机转子绕组两点接地
故障
有哪些危害?①发电机转子绕组两点接地后,相当于一部分绕组短路,两个接地点...