11问答网
所有问题
当前搜索:
发电机并网后三相电流不平衡
玉柴
发电机三相
电压
不平衡
危害是什么?
答:
玉柴
发电机三相
电压不平衡危害:一、对用电设备的影响 1、各相之间的不平衡会导致用电设备使用寿命缩短,加速设备部件更换频率,增加设备维护的成本;2、三相电压不平衡的发生将导致达到数倍
电流不平衡
的发生,诱导电动机中逆扭矩增加,从而使电动机的温度上升、能耗增加、效率下降、发生震动、输出亏耗等...
三相
电压
不平衡
会造成什么后果?
答:
1、增加线路的电能损耗。2、增加配电变压器的电能损耗。3、配变出力减少。4、配变产生零序
电流
。5、影响用电设备的安全运行。6、电动机效率降低。
三相不平衡
的解决办法 由不对称负荷引起的电网三相电压不平衡可以采取的解决办法:1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重...
三相
电压
不平衡
会造成什么后果?
答:
三相
电压或
电流不平衡
会对电力系统和用户造成一系列的危害,主要有以下几个方面:(1)引起旋转电机的附加发热和振动,危及其安全运行和正常出力。(2)引起以负序分量为起动元件的多种保护发生误动作(特别是电网中存在谐波时),严重威胁着电网的安全运行。(3)电压不平衡使
发电机
容量利用率下降。由于三相不平衡...
三相
电压
不平衡
。具体是哪些原因造成的
答:
2、接地故障 当线路一相断线并单相接地时,虽引起
三相
电压
不平衡
,但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地,故障相电压为零或接近零,非故障相电压升高1.732倍,且持久不变;非金属性接地,接地相电压不为零而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。谐振...
发电机三相电流不
对称运行有什么影响?
答:
而转子磁路是不对称的,当负序磁场正对着转子纵轴附近时,气隙小,磁阻小,磁通就大,定子与转子的作用力就大。反之,当负序磁场对着转子横轴附近时,气隙大,磁阻大,定子转子的作用力就小。这样,负序磁场与转子之间作用力时大时小,使力矩脉动,从而使转子产生振动。所以
发电机三相电流不平衡
度愈大,这些...
光伏
发电并网
关注哪些电能质量参数?
答:
光伏
发电并网
需要对以下的电能质量参数进行监测:1、光伏发电站产生谐波、间谐波、高次谐波和谐波子组众所周知,电力系统中的
三相
交流
发电机
输出的电压波形通常情况下为正弦波,但光伏发电站中通常采用脉冲调制技术将直流电转化为交流电,在此过程中会产生大量的谐波,因为逆变器开关元件的特性,在开关频率整数...
...保证
三相
负荷平衡?实际上能否做到平衡?如果
不平衡
怎么处理呀?_百度...
答:
当三相负载
不平衡
时,
三相电流
相加向量和就不为0,零线中就有电流流过,零线就不能缺少。
三相平衡
有利于减少零线电流。这也就是为什么电气系统中零线面积小于相线的原因。零线面积一般不小于相线的1/2.。按变压器的运行规程,一般Y/Y接线的变压器,允许长期运行的不平衡电流为25%,三角型/Y11接线变压器...
发电机并网后
二次相电压
不平衡
答:
您要问的是
发电机并网后
二次相电压
不平衡
怎么办?根据查询百度有驾显示方法如下。1、首先,电线接线部分松动,检查柴油发电机组各连接情况并修理。2、其次,控制屏开关失效,解决方法是更换该开关。3、最后,控制屏电压调整电阻器失效,解决方法是更换电压调压电阻器。
发电机三相电流不
对称运行有什么影响?
答:
反之,当负序磁场对着转子横轴附近时,气隙大,磁阻大,定子转子的作用力就小。这样,负序磁场与转子之间作用力时大时小,使力矩脉动,从而使转子产生振动。 所以
发电机三相电流不平衡
度愈大,这些不利因素愈利害。因此规程规定发电机在运行时三相电流不对称程度不得超过额定值的10%。
三相
异步电动机空载时
电流不平衡
的原因是什么?
答:
三相
异步电动机空载时
电流不平衡
主要原因有两个,第一个是匝间短路,也就是说在其中的一相或几相中有一组或几组线圈中线的绝缘被破坏了,说通俗点就是线圈中有线破皮了,造成电流串线,这个原因是最常见的,第二个就是在绕线的时候人打恍了,匝数没有数清楚,要不就是多一匝,或者就是少一匝...