变压器
电损一个月多少钱
答:
250瓦
变压器
每月电费是37.5元。250瓦变压器,满负荷一小时耗电就是0.25度。如果每天使用10小时的话,一个月就是300小时,耗电是0.25度×300小时=75度,如果每度电0.5元,则电费是37.5元。250kva的变压器,如果铁芯使用目前质量较好的冷轧晶粒取向的硅钢薄片材质,那么它的铁耗一般大约为590瓦,那么...
某学校照明用白炽灯18kw,日光灯30kw(其中24kw有补偿电容,功率因数0.9...
答:
不对。应为(若日光灯总容量已包含镇流器损耗时):
S
=
24
/0.9+6/0.5+18≈56.7(Kva)
1600KVA
变压器
高压10KV进线 电缆要选多大的?
答:
一台1600的
变压器
10kv侧额定电流I=P/√3 U线=1600/1.732*10=1600/17.32=92.38A 92.38/1.5=61.59A,选用50mm²铜电缆,如果要用铝电缆,选择90mm²的。
如何计算
变压器
的负荷率?
答:
根据《电力工程设计手册》,
变压器
容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%) 。
临时用
变压器
不安装馈电柜行吗
答:
“保证配电
变压器
内部或高、低压出线套管发生短路时迅速熔断”的原则来选择,熔丝的熔断时间必须小于或等于0.1s。按规程 规定:容量在100kVA及以下者,高压侧熔丝额定电流按变压器容量额定电流的2~3倍选择容量在100kVA以上者,高压侧熔丝额 定电流按变压器容量额定电流的1.5~2倍选择。变压器低压侧熔丝按低压侧额定电流选择...
变压器
220V变12V 30A左右电流 ,该怎么绕呢?方法告诉我最好和公式_百度...
答:
知道
变压器
输入视在功率PS1后,就可以求出输入电流I1 I1=PS1/U1×(1.1~1.2)(A)式中U1—— 一次侧的电压有效值(V),一般就是外加电源电压;1.1~1.2——考虑到变压器空载励磁电流大小的经验系数。3、确定铁芯截面积S,小型单相变压器常用的E型铁芯尺寸。它的中柱截面积S的大小与变压器...
1250kva的干式
变压器
损耗每天是多少?
答:
短路阻抗影响
变压器
的无功损耗,如果功率因数在98%以上,短路阻抗对变压器的损耗影响不大。SCB9-1250KVA的损耗按GB10228的规定是 空损:2.35kW 负损:10.26kW(120度)负荷率在90%时候的总损耗=2.35+10.26×0.9×0.9=10.66kW 一个月的总耗电量=10.66×
24
×30=7675千瓦时 干式变压器以其...
有人修理一台220V的
变压器
,装铁芯时没有装好,留下一个空隙,若把它接...
答:
首先你肯定会听到他通电时会发出嗡嗡的噪音。磁通量会下降,功率也会降低,额定电流肯定会变小,带负载的能力下降,电感量会降低,空载电流会增大。至于发热嘛,和之前相比初级应该比较容易热。
我有一个
变压器
150VA的,电压24V,根据P=UI,是不是说电流有大概6.2A那么...
答:
150VA是指
变压器
的总容量,它包括变压器自身损耗,有功和无功。设变压器效率为0.95,功率因数取0.85,则其输出功率为150X0.95X0.85=121.125W,在额定电压为24V时,在额定功率下,其额定电流为121.125/
24
=5.05A。
请问如何根据电力
变压器
容量选择无功补偿电容器的大小,有什么公式吗...
答:
有公式奥,补偿前功率因数cosΦ1,
变压器
容量S,补偿后的目标功率因数cosΦ2,需要的补偿量Q=Q2-Q1=S*(sinΦ1-sinΦ2)。此处S即为变压器的容量,如果考虑变压器的利用率的话最好根据有功来算,Q=P*(tanΦ1-tanΦ2)。现实中要适当扩大这个补偿值,因为考虑到电容的出力等诸多因素,也可以根据...