新建变电所
变压器和
高
低压配电柜
在一个房间好还是分开好?
答:
如果采用油浸式
变压器
,开关柜与变压器必须要分开的,这样更能保证这两种设备安全运行,但相应的会增大投资。如果采用干式变压器,该变压器可
与低压柜
放置在同一配电室内,变压器二次测与低压侧做
母线连接
,一次测与高压柜馈出做电缆连接,由于干式变压器过负荷能力较差,故需保证变压器通风良好。
380伏柴油发电机能
接
到
变压器低压
侧的
母线
排上吗?
答:
2 柴油发电机可以通过断路器接到
变压器低压
侧
母线
排上,但此断路器应当装设:1)如果柴油发电机是在变压器向母线排供电时启动
连接
,应当装设自同期装置。并同时按两个电源提供的短路电流来校核母线上装设的所有电气元件 2)如果是在变压器停止运行时,才启动柴油发电机,应当和变压器低压进线断路器进行连锁...
询问:
低压配电柜
接地母排如何接地?
答:
回复5#chenshisheji先生: 1、变压器保护接地线需做热稳定校验,不知是自己概念不清,还是有些数据难控制,没有做过计算,常与接地网扁钢一致,对于
低压变压器
常用规格-40X4镀锌扁钢。 2、我说的是TN系统,由变压器引入
低压配电柜
的是TN-C系统,进线开关用3P,具有PEN功能那根线接至配电柜PEN母排,通过聫桥接至PE母排...
低压
母联柜两侧相序不符,应如何调
变压器
高压侧相序
答:
1 将变压器高压侧的A、C相也反
接
,这样
变压器低压
侧出来的三相电源相序还是正序ABC。但:1)因为变压器高低压出现顺序与一般变压器规定反了,需要在
变压器和
出线上标示相序色块;2)重新校核此变压器反接后的接线组别,会否与其他电源发生并联,会否因为接线组别不同而发生短路故障。2 将变压器高压侧的A...
连着
变压器
的
柜子母线
3相为什么互相导通
答:
用万用表欧姆档测量时为小电阻,那是有负载在线,比如
变压器
绕阻、接触器线包、指示灯等等,但绝不会是“互相导通”。
变压器
高压侧
和低压
侧的接线方式如何确定?
答:
变压器
的接线方式其实说的是选择变压器的结线组别。在变压器生产制造的时候,就已经确定了接线方式,用户只需要正确接线就可以了。变压器的每一侧绕组只有Y和Δ二种,两种接法的示意图如下,左图是Y形,右图是Δ形:双圈式变压器的组合就是四种:Y/Y,Δ/Y,Y/Δ,Δ/Δ。下图就是Y/Δ接线示意图...
低压配电柜
里
变压器
只出四根线,那三相五线里面的pe线怎么接
答:
pe线
接
在配电
柜
的零线上或接地线上,这种接法称为TN-C-S系统(三相四线与三相五线混合系统)。我们国家
低压
系统采用TN系统,电源中性点直接接地,并有中性线引出。按其保护线形式,TN系统又分为:TN-C系统、TN-S系统和TN-C-S系统等三种。(1)TN-C系统(三相四线制),该系统的中性线(N)和保护线...
10/0.4KV
变压器
已
连接低压配电柜
,高压侧没通电前,能不能直接在变压器低...
答:
1)没有影响,但是操作时,一定要断掉进户高压熔断保险;2)没有影响,测试发电机功能,无非是检测
低压柜
转换开关的工作状况可靠性。如果是是多台发电机并网运行,可能要做相序测定,防止短路。
箱式变电站里面从
变压器
出来到
低压
进线柜,零线和地线是通的,我能不能...
答:
通常是不行的,要根据系统接地方式,对于TN-C系统,中性线和保护线合二为一,叫做PEN线,可以用一个母排。对于TN-CS系统,必须严格区分N排和PE排,两者不能混接,它们只能在
变压器
接地处有一个
连接
点。
两
变压器
至两排
低压柜
,他们的零排是连通的
答:
变压器
中心点已经接地,但是还是有零线引到
开关柜的
N相的,虽然整个开关装置的N相都是连在一起的,但是母联开关柜两侧的N相还是应当用电线
连接
起来,以防止其他地方的N相可能的断开(例如试验、退出运行等)