答:
运行中的
变压器中性点
应与
接地
体进行可靠电气连接,接地冲击电阻应符合要求!至于是否可以焊接,规程规定应设置1处可断开的常年接地电阻测试点。据此是不宜焊接,可用紧固件连接。
电力系统
中性点
运行方式
答:
在三相交流电的电力系统中,发电机、
变压器的中性点
有三种运行方式。即不接地、接地、经消弧线圈接地。除
中性点接地
运行方式是有效接地外,其他两种中性点运行方式为非有效接地。一, 中性点不接地的电力系统 电力系统的三相交流电输电线路对大地来说存在着电容,各相对地存在电容电流流过。电容电流的大小...
如果
变压器中性点
不
接地
,那么相线对地就不会有电势差,就不会电人?同...
答:
差不多是这个道理,
中性点
不
接地的变压器
,如果发生单相接地,中性点会发生转移,故障相对地电压为零,零线对地电压220 被,而系统中的电气不受影响
变压器变比试验,为什么
变压器中性点
不接仪器不
接地
?
答:
我以前也做过
变压器的
变比试验,变压器的高压侧是
中性点
不
接地
系统,测得的是线电压,低压侧中性点要是接地的话就是相电压,这样你测出的结果肯定是错的,
为什么110kV终端变电站
变压器中性点
不
接地
?
答:
单电源辐射状结构(终端变电站),为了提高线路首端零序电流保护的灵敏度,110kV终端变电站中三绕组
变压器的中性点
一般不
接地
运行,即使接地运行,其中性点的零序电流保护也不必运行。但当有小电厂从35kV(10kV)母线上接入后,在些运行方式下,为防止110kV线路接地时产生的过压影响110kV线路和变庄器及相关...
变压器中性点
不
接地
是火线与中性线之间的电压是不是220V ?
答:
要看负载是否平衡,在负载平衡时,火线与中性线之间是220V,负载不平衡时,会产生
中性点
漂移,各相电压会变化,有时会损坏设备。
变压器中性点
不
接地
为什么对地还有电压啊?我有一台800千伏安的变压器...
答:
个人看法:如果
中性点接地
,那么中性点的电压始终为零..正式因为中性点不接地,导致在发生单项接地短路时,导致故障相电压为零,非故障相电压升高位√3倍,导致设备故障。
中性点
不
接地
系统发生单相接地故障时,各电压和电流如何变化
答:
为了保证供电系统的稳定性,我们国家35kV/10kV配电系统,采用
中性点
不
接地
系统运行。这样的好处是:当有一相接地后,大地就变成一相,和中性点及另外两相保持正常的相位关系,相电压线电压保持不变,线电流相电流也保持不变,
变压器
、负荷都可以正常运行。中性点不接地系统单相接地后虽然可以正常运行,但线路...
大接地电流系统中的
变压器中性点
有
的接地
,也有的不接地,取决于什么因 ...
答:
同一电压等级中的一个变电站或者发电厂中要求至少有一个
接地点
,所以可以有
的接地
有的不接地。比如,两台
变压器
都上同一个变电站母线并列运行,因为其相邻较近,一个接地点足以保护另外一台变压器,而且可以有效提高零线保护的灵敏度,因为接地点多了后存在零序电流支路分流的问题。
变压器中性点
不
接地
系统中,一相接地时,其余两相对地电压升高 多少倍...
答:
单相金属性
接地
,其他两相升高1.732倍。(根号3倍)