变压器短路阻抗标准
变压器短路阻抗
怎么算~
答:
做短路试验的时候,二次绕组短路,一次绕组加上比较小的电压,使得其电流达到额定值,记录一次的电压、电流、功率表的读数。您的记录中,一次电流只有5A,这是其额定值吗?如此,该
变压器
的容量只有√3UI=1.732×110×5=952.6kVA,这么小吗?如果按您的记录,计算短路电压(
短路阻抗
):您测的为相...
变压器短路阻抗
的意义是什么?
答:
如果将
变压器
二次绕组短路,一次绕组加电源电压,此时,当二次绕组流过额定电流时,则在一次绕组两端所测得的电压值称为变压器的短路电压,并以Uk表示之。如果将短路电压以百分数表示,即:则将上式两边乘以额定电流Ie后,便可得到变压器在短路或负载状态下所消耗的无功功率Qk,即:变压器的
短路阻抗
值...
什么是
短路阻抗
?它与
变压器
容量有什么关系
答:
如果太小,短路电流大,会引起一些列问题,设备选型等都要增加短路容量,经济不划算。所以这个数值要综合考虑。通过计算选择合适的。一般产品样本上的数值基本可用。根据所在电力系统如果需要特殊的值,可以与厂商协商制造。
短路阻抗
相当于
变压器
的内电阻。短路阻抗对变压器低压侧发生短路时将会产生多大的短路电流...
1000KVA干式
变压器
,6%
短路阻抗
答:
在不知道高压电源侧阻抗时,能够估算的变压器低压侧最大
短路
电流就是:变压器低压侧的额定电流,乘以
变压器阻抗
0.06的倒数。断路器的极限分断能力应当大于这个计算值。如果高压侧电源的阻抗能够获得,就按照等效阻抗一并计算。
变压器
最新国家
标准
答:
变压器
最新国家
标准
:GB1094.1-1996 电力变压器 GB1094.2-1996 电力变压器 温升GB1094.3-2003 电力变压器 绝缘水平和绝缘试验GB1094.5-2003 电力变压器 承受
短路
的能力GB10230-1988 有载分接开关GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合变压器的工作原理变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两...
变压器短路阻抗
是什么意思?
答:
变压器
的
短路阻抗
,又称为变压器的阻抗电压,它表示变压器通过额定电流时,在变压器自身阻抗上所产生的电压损耗(百分值)。变压器的阻抗电压是变压器的一个重要参数,对变压器的并列运行、经济运行有着重要的意义,又是计算变压器的短路电流和保护定值的重要依据。意义 变压器的阻抗电压是变压器的一个重要参数,...
变压器短路阻抗
比怎么计算
答:
变压器
二次绕组
短路
(稳态),就是在一次绕组通入额定电流时而施加的电压值称
阻抗
电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100% 。
800kv
变压器
和315kv变压器可以合并使用吗?
答:
1、如果你所说的是800kVA与315kVA变压器并联运行的话,那是不行的。2、如果他们都是10kV的配电变压器,首先是短路阻抗不对,315kVA
标准
值是4%,而800kVA是4.5%。
变压器短路阻抗
不同是不能并联运行的。3、虽然两台变压器容量不等可以允许并联运行,但是不能相差太大。你现在都已经相差一倍以上了。4、...
变压器短路阻抗
计算
答:
这应该是一个
标准
规定值,意味着三圈变压器绕组
短路阻抗
必须按此设计,
变压器阻抗
的工程计算方法:UX%=49.6*f*∑D*∑IW*ρ*k / (et*Hk*10^6),f:频率;∑D:相对总漏磁面积;∑IW:磁势;ρ:洛式系数;k :工程系数;et:每匝电动势;Hk:平均绕线高度。此变莫非为低-高-低的结构...
电力
变压器
空负载计算公式
答:
10kV箱式
变压器
【输入参数】:变压器型号:ZS11- 1000/10 变压器计算负荷 = 1000.00(kVA)变压器额定容量 = 1000.00(kVA)空载有功损耗 = 1.16(kW)
短路
有功损耗 = 10.30(kW)空载电流占额定电流的百分数% = 0.50
阻抗
电压占额定电压的百分数% = 4.50 【计算过程】:= 1.160 +10.300 * ...