11问答网
所有问题
当前搜索:
变截面柱钢筋如何布置
框家架
柱
在改变配筋时
钢筋
上下钢筋不贯通
怎么
处理
答:
框架柱在改变配筋时
钢筋
上下钢筋不贯通的处理办法应该是插筋。1、钢筋根数变少时直接把少的钢筋灭掉,但要留够锚固长度。2、钢筋根数变多时采用插筋的办法,同样插筋锚入下一层的长度要满足锚固长度要求。3、如果是框架
柱变截面
,钢筋位置偏移不大的情况就采用钢筋打弯的方法,采用不大于1:6斜度的弯...
框架
柱
、YBZ
变截面
时竖向受力
钢筋
弯锚可否弯入板内?
答:
框架
柱变截面
处的纵筋,不存在弯锚进入板中的情况。见11G101-1图集第60页,有三种变截面情况:中柱、边柱、边柱退台(极少退台情况)。剪力墙的边缘构件变截面时可参考框架边柱。
土建
柱截面
变小10CM
钢筋
减少同时钢筋也变小
答:
你的问题是:框架
柱变截面
,且两个方向各变小100mm,1、根据结施图看清两个变截方向是在轴线的哪一侧?不能变错;2、在未变两个方向的角
筋
不变,直接搭接或焊接加长。在变截两个方向的角筋要按照03G101--1修正版图集第38页,从板面算起插入框架柱1.5lae锚固长度,在下层柱未浇筑混凝土时插筋(...
筒体结构里框架
柱
在
变截面
时
钢筋
由少变多,多加的两根钢筋未加上,砼已...
答:
找两个20的
钢筋
,一头弯,直接查
柱子
里,放现浇面上。
柱变截面
的
钢筋
上部钢筋插筋直锚不足是否可以弯锚?
答:
安装规范肯定是不可以,柱子
变截面
后
柱筋
要么弯折向上,要么向下直锚1.2Lae,就没有弯锚一说。另外就是你所说的直锚不足,到底最大能直锚多少?如果能直锚达到图纸要求的百分之七八十,弯锚还能起点作用,如果直锚长度几乎没有,就是在变截面处弯锚,那么弯锚可以说毫无意义,我建议还是植筋吧。
鲁班
钢筋
软件中
变截面的柱子怎么
画
答:
在施工版8.0.1中,框架
柱变截面
的设置是这样的,例如:本层尺寸是600的B边,上层尺寸为500的B边,那么在本层的柱尺寸中编辑成600*600(500*500)格式即可。柱变截面尺寸
上下层框架
柱变筋
、变径时
钢筋
的锚固是采用弯锚还是直锚,锚固长度是多...
答:
2、小变大,那只能插筋了。原
钢筋
锚入梁内满足锚固长度即可 b 可以直锚也可以弯锚,注意采用搭接还是焊接要看钢筋的直径是否大于28 1、按照03G101图集上
柱变截面
纵向钢筋构造的方法去做将需要变的钢筋收头弯锚固到柱头,例如抗震KZ中主变截面位置纵向钢筋构造图集03G101-1 P38页 2、可以让多出的...
柱子钢筋变截面
,原来是18的钢筋现在变成14的,采用绑扎搭接,搭接长度...
答:
根据你房屋结构的抗震等级。计算搭接长度。搭接长度d取14,同时满足相应的规范要求。
框架
柱
做
变截面
设计有什么规范要求吗
答:
1、规范上没有关于框架
柱变截面
专门的条文规定;2、高规JGJ3-2010上要求结构的侧向刚度不应突变,所以,结构师在变截面时,应该保证层间的刚度比以满足规范规定的层间位移角(△u/h)符合要求;3、11G101-1图集上有几种变截面形式的纵向
钢筋
构造做法。60页、65页。
框架
柱变截面
下部
钢筋
在梁里直锚长度够了,还永弯拐吗?
答:
不一定,还要注意:1、伸到
柱
对边
钢筋
内侧。2、大于0.5Hc+5d。3、大于锚固长度。满足这三个条件,才可以直锚。16G101-1图集的84页中有图示。84页是楼层梁,85页有屋面梁。请采纳