11问答网
所有问题
当前搜索:
变电所直流屏电池更换
变电所
里哪些地方需要用直流电源,
直流屏
和直流箱是干嘛的
答:
直流母线接有多路负荷开关,以及绝缘监测装置,实时监测各支路绝缘状况。110V直流分
电屏
的负荷多为大容量交流开关的保护装置、储能电机等二次控制回路的电源,此外还有一些控制屏、保护屏、通讯屏的电源,也可由110V直流分电屏引接。220V
直流屏
一般是220V直流母线的馈电屏,可引接容量较大的直流电动机、...
什么是“
变电站
用交流系统”“变电站用
直流
系统”
答:
各类
变电站
和其它使用
直流
设备的用户,为给信号设备、保护、自动装置、事故照明、应急电源及断路器分、合闸操作提供直流电源的电源设备。直流系统是一个独立的电源,它不受发电机、厂用电及系统运行方式的影响,并在外部交流电中断的情况下,保证由后备电源—
蓄电池
继续提供直流电源的重要设备。
变电站
怎么给ups供电的
答:
现在35kV及以上的
变电站
都是通过
蓄电池
作为UPS的,正常情况下,是通过所用变供电,同时所用变向蓄电池浮充充电,当所用变失压后蓄电池通过逆变作为UPS供电。变电站:变电站是电力供应的设施之一,改变电压的场所。为了把发电厂发出来的电能输送到较远的地方,必须把电压升高,变为高压电,从而减少传输时...
变电所
用
直流屏
与所用变的区别。
答:
变电站
和所用变的
直流屏
不同的是
电池
容量不一样。
变配电室中,
直流屏
和电容柜的作用是什么?
答:
直流屏
高压配电室用直流电源柜,用作控制、保护、监控和操作断路器等的电气电源。直流电源柜可以在交流电源正常的情况下给
蓄电池
组事先充满电,当交流电源停电时,由蓄电池馈电,仍能保证断路器的操作、控制、保护和监控用电。电容柜 并联电容器成套的装置 适用于工频输配电系统中 用以提高功率因数,...
如何计算
直流屏
的容量
答:
蓄电池
容量:C=Imax/C率(AH) C率是蓄电池放电倍率(A)
直流
操作电源的负荷一般来说可分为经常负荷(Izc)、事故负荷(Isg)和冲击负荷(Ihz)。经常负荷主要包括经常带电的继电器,信号灯以及其他接入直流系统的用电设备。事故负荷是当变配电所失去交流电源全所停电时必须由直流系统供电的负荷,主要为事故照明负荷等,冲击...
直流屏
的作用是什么?
答:
通过远程通讯接口可在远方获得直流电源系统的运行参数,还可通过该接口设定和修改运行状态及定值,满足电力自动化和电力系统无人值守
变电站
的要求;配有标准RS232/485串行接口和以太网接口,可方便纳入电站自动化系统。
直流屏
主要特点:系统采用监控装置内置绝缘监察、
电池
检测、接地选线、电池活化、硅链调压、...
请问
变电站
26台10KV电磁操动机构配备200AH、220V的
直流屏
,容量够吗...
答:
直流屏
的瞬时最大电流是0.55C(110A),你说的0.1C(20A)是他的额定工作电流,配直流屏你要看常用负荷、事故负荷、冲击负荷,主要分析他的常用负荷。你的情况是容量没问题,但是带载比较多,所以应当考虑分屏柜系统,母线分段,双电双充了,就是两组
电池
,因为你这不仅是26条支路,你还要为那些...
求教10KV
变电站直流屏
故障什么原因(如图)!
答:
这种故障很有可能是监控器出了问题,建议你先检查主监控与监控模块之间的通讯电缆是否松动。如果通讯电缆连接没有问题的话,那肯定就是监控自身出现故障了。
现代
变电所
设计
直流
系统为什么不会再采用端
电池
答:
其中:综合控制器、双路互投、充电机控制、及充电机的选择是保证
直流屏
可靠的主要环节; 另外,综合控制器的合理设计成能反应直流屏运行情况、及对电源故障的告警、并要求告知系统,并对系统发出的指令与以履行。 绝缘监测可以保护直流屏应外设或自系统接地而损坏自身设备或外部设备。
蓄电池
的配备及其合理选...