11问答网
所有问题
当前搜索:
变电站一次设备安装顺序
请问下
变电站
隔离开关,短路器,互感器等
一次设备
的
安装
方向怎样确定...
答:
一般进线顺序是隔离开关、断路器、熔断器、互感器;出现顺序是断路器、隔离开关、接地刀闸
。具体要看方案图。至于相序根据颜色即可确定。互感器一般P1进,P2出。
变电站一次
,二次
设备安装
流程
答:
既然是变电站一次设备:变压器、断路器、隔离开关、互感器、电力电容器、避雷器、避雷针
、二次设备:直流系统、中央信号、继电保护、自动装置。
变电站
电气
设备
进场
安装
的工作流程
答:
110KV设备等径杠封顶板焊接,设备钢基础底座制作焊接。
10KV柜到货安装,电容器到货安装。主控室屏柜到货安装,蓄电池到货安装。110KV设备就位安装
。主变安装。电缆敷设。二次配线临时电源接入所用柜。高压继保试验。移交备品备件。验收投运。交竣工资料。
变电站
中
一次
线路的
设备
是怎么样连接的?
答:
1、生产和转换电能的设备:发电机、变压器、调相机等
;2、接通和断开电路的开关设备:断路器、隔离开关、熔断器等。3、限制故障电流和防御过电压的设备:限流电抗器、避雷器等。4、互感器 5、导体及接地部分。除此之外,还有500kV的并联电抗器,无功补偿的电力电容器等 他们是按照电气主接线要求用导线连...
变电站一次
消歇器怎么
安装
答:
2 我们一般指PT柜加装消谐器,是指
安装
在6-35kV电磁式电压互感器(简称压变)一次绕阻Yo结线中性点与地之间的非线性电阻器,起阻尼与限流的作用。在6-35kV发电、
变电站
,我们经常碰到的是电网中性点不接地,其母线上的Yo接线的电磁式压
变一次
绕组,成为中性点不接地电网对地的唯一金属通道,电网相对...
变电站
继保检修箱
一次
图上有四跟线怎么接
答:
首先接380V的电。进来的第一根火线接到1上,从2出去。进来的第2根火线接到4上 从5出去。第三根火线接到7上,从8上出去,地线接到10上,从11上出处去。13是保险箱的地线,也应该接上地线。
110kv
变电站
的电气
安装
部分涉及哪些知识内容!
答:
一次设备
:主变(中性点隔离开关、间隙保护、消弧线圈成套设备)、断路器(或开关柜、GIS等)、电压互感器(含保险)、电流互感器、避雷器、隔离开关、母线、母排、电缆、电容器组(电容、电抗、放电线圈等等),站用变压器(或接地变),有的
变电站
还有高频保护装置 二次设备:综合自动化、五防闭锁、逆变...
箱式
变电站
的
安装
运行
答:
箱式
变电站
接地和零线共用一接地网。接地网一般在基础四角打接地桩,然后连成一体。箱式变电站与接地网必须有两处可靠的连接。箱式变电站运行后,应经常检查接地连接处,因不松动、无锈蚀。定期测量接地电阻值,接地电阻应不大于4Ω。箱式变电站高压配电装置中的环网开关、变压器、避雷器等
设备
应定期巡视...
求请教··我想对一个
变电站
进行线路保护和主变保护更换,需要哪些步骤...
答:
2、首先要办理第一种工作票。将
一次设备
停电。3、根据事先编制好的二次安全措施票做好二次安全措施 4、将要更换的保护装置停电。5、按照图纸将该装置的接线在端子排上解除,并将解的头用绝缘胶布包好。必要时还应将顺好电缆将其另一头解开并用绝缘胶布包好。6、此时可以更换装置了 7、按图纸将...
变电站
内有哪些
设备
?
答:
1、
一次设备
:一次设备指直接生产、输送、分配和使用电能的设备,主要包括变压器、高压断路器、隔离开关、母线、避雷器、电容器、电抗器等。2、二次设备:
变电站
的二次设备是指对一次设备和系统的运行工况进行测量、监视、控制和保护的设备,它主要由包括继电保护装置、自动装置、测控装置(电流互感器、...