11问答网
所有问题
当前搜索:
变电站直流负荷
请问
变电站
的分类有几种?40万千瓦相当于多少万伏的
答:
全站停电后,只有本地区中断供电。(4)终端
变电站
。终端变电站在输电线路终端,接近
负荷
点,经降压后直接向用户供电,全站停电后,只是终端用户停电。2.按照变电站安装位置划分 (1)室外变电站。室外变电站除控制、
直流
电源等设备放在室内外,变压器、断路器、隔离开关等主要设备均布置在室外。这种变电站...
一般35kV的站配多大容量的
直流
屏啊
答:
一般在220KV的
变电站直流
系统的蓄电池要选择两组电池,电池容量是150AH-200AH的直流屏,110KV的变电站直流系统的蓄电池要选择一组电池,池容量是100AH-150AH的直流屏,35KV的变电站直流系统的蓄电池要选择一组电池,池容量是50AH-100AH的直流屏。
变电站
系统是如何划分的?
答:
(4)终端
变电站
:终端变电站在输电线路终端,接近
负荷
点,经降压后直接向用户供电,全站停电后,只是终端用户停电。2、按照变电站安装位置划分为5类:(1)室外变电站:室外变电站除控制、
直流
电源等设备放在室内外,变压器、断路器、隔离开关等主要设备均布置在室外。这种变电站建筑面积小,建设费用低,...
高铁牵引变无功电量较高,在没有高铁来时即空载时功率因数只有0.1,有负载...
答:
其次,电车都是
直流
驱动,所以要把变电房给出的交流整流成直流,这就导致了大量的谐波产生。因为谐波太大,所以功率因数低,很大程度上是谐波的问题,而不是电流基波的相位问题。所以要做无功补偿,首先要考虑消谐。高压、墙冲击
负荷
、高强度谐波,三者叠加,造成电气轨道交通的
变电站
的功率因数很难提高,...
变电站
交流系统
负荷
有哪些
答:
主变风冷系统,断路器机构储能及闸刀操作。1、电源。2、
直流
系统用交流电源。3、设备用加热、驱潮、照明等交流电源5:为UPS、SF6气体监测装置提供交流电源6:正常及事故用排风扇电源。4、照明等生活电源。
变电站
中,标称电压110V的
直流
系统,从直流屏至用电侧末端允许的最大压降...
答:
【答案】:D根据《电力工程
直流
电源系统设计技术规程》(DL/T 5044—2014)第A.5条,对比表A.5-1见(题解表1)和表A.5-2(见题解表2),可知从直流屏至用电侧末端允许的最大压降百分比为5%+1.5%=6.5%。则从直流屏至用电侧末端允许的最大压降为:110×6.5%=7.15V题解表1集中辐射形...
某有人值班
变电站
采用220V
直流
系统,以下符合规程要求的选项是...
答:
①蓄电池组与
直流
柜之间连接电缆长期允许载流量的计算电流应大于事故停电时间的蓄电池放电率电流;②电缆允许电压降宜取直流电源系统标称电压的0.5%~1%,其计算电流应取事故停电时间的蓄电池放电率电流或事故放电初期(1min)冲击
负荷
放电电流二者中的较大值。
变电站直流
系统的切换过程及注意事项
答:
如果3+2
直流
系统,先将其中一段的绝缘监测装置停用,然后将母联投入,使充电机与蓄电池短期并列,然后拉开1段充电机,检查2段充电机是否已将1段
负荷
带入,确认后拉开1段蓄电池组。
变电所
内
直流
屏的作用及设备清单是什么?
答:
直流
屏主要是由机柜、整流模块系统、监控系统、绝缘监测单元、电池巡检单元、开关量检测单元、降压单元及一系列的交流输入、直流输出、电压显示、电流显示等配电单元。馈出柜专业称谓:直流馈电屏 直流馈电屏:主要装设直流母线的馈电开关,实现由直流母线到动力和控制
负荷
的输出分配。220kV及以上
变电站
还设有...
直流
系统在
变电站
中的作用
答:
直流
系统在
变电站
中为控制、信号、继电保护、自动装置及事故照明等提供可靠的直流电源。它还为操作提供可靠的操作电源。直流系统的可靠与否,对变电站的安全运行起着重要的作用,是变电站安全运行的保证。