11问答网
所有问题
当前搜索:
变送器调零
热电偶温度
变送器
校验时为什么
调零
跟调满时信号接法不一样
答:
因为你不是在0度条件下调试的,这样要减去常温状态下输出MV值所以反接
差压流量计如何进行零点校准?
答:
1 首先检查一下,阀门是否有泄漏,有的话,阀门关闭后管道内还有介质流动,需要更换阀门。2 确认阀门无泄漏后,打开差压流量计的高、低压阀门和连通两者的平衡阀,此时重新调整差压
变送器
的零点,
调零
完成后,重新关闭平衡阀,即可正常计量。
智能差压
变送器
的大气
调零
与Zerotrim有何不同?
答:
差压
变送器
是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA、0~5V);差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。
带膜盒的压力
变送器
校验方法
答:
1.回零检查:1) 关闭二次阀;2)将表堵头螺钉松开排堵;3)检查仪表零位, 若超差调整零位;4)投用 及清洁现场。2.
变送器
零位、量程校验:校验准备:标准压力校验器、精密压力表、标准电流表、24V DC电源及连接件、导线等。1)将仪表正压室通大气,接通电源稳定3min后,将阻尼时间置最小,此时变送器为...
压力
变送器
的校验步骤
答:
3.最后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA与外加的压力信号源相吻合,其作用与
变送器
外壳上的
调零
(Z)、调量程(R)开关的作用完全相同。- J( w5 v7 \8 d% N2 `7 i 问题讨论:0 u# h2 |% J2 X 有的人认为,只要用HART手操器就可改变智能变送器量程,并可进行零点和量程的调整工作,...
什么叫
变送器
答:
并将其转换成能被放大器接受的输入信号Zi。反馈部分则把
变送器
的输出信号y转换成反馈信号Zf,再回送至输入端。Zi与
调零
信号Zo的代数和同反馈信号Zf进行比较,其差值ε送入放大器进行放大,并转换成标准输出信号y。变送器的作用是检测工艺参数并将测量值以特定的信号形式传送出去,以便进行显示、调节。
电流
变送器
如何选型?
答:
由图2- -3可以看出,零点迁移以后,
变送器
的输入输出特性沿"坐标向右或向左平移了- 段距离,其斜率并没有改变,即变送器的量程不变。进行零点迁移,再辅以量程调整,可以提高仪表的测量灵敏度。由式(2-2)可知,变送器零点调整和零点迁移可通过改变
调零
信号切的大小来实现。当为负时可实现正迁移;而...
怎么选择压力
变送器
?
答:
2.再做一次全程微调,使4-20mA、数字读数与实际施加的压力信号相吻合,因此需要压力信号源。3.最后做重定量程,通过调整使模拟输出4-20mA与外加的压力信号源相吻合,其作用与
变送器
外壳上的
调零
(Z)、调量程(R)开关的作用完全相同。2 ^8 }2 y9 C6 b. D问题讨论:有的人认为,...
液位
变送器
怎么测电流大小
答:
1、用数字万用表,将万用表按极性串接至
变送器
输出回路中测量示值。2、变旁顾器接通电源,输出端可直接串接毫安表(按极性正确连接),变送器信号输入端输入电流为零时,变送器输出电流应为4mA,若有偏离,可调整变送器“
调零
”电位器。3、然后将输入端电流加至电流互感器二次额定值(5A或1A)...