11问答网
所有问题
当前搜索:
变送器量程调整的目的是什么
压力
变送器 量程
和过压限值
是什么
意思?
答:
量程
就是有效测量范围 过压限值就是最大压力值,超过这个值就会击穿(损坏)压力传感器。超过范围测量值是测不出来的,比如测15bar的压力,你所得到的值是和10bar的值是一样的,但是15bar的时候是不会损坏传感器的,超过40bar就会损坏了。给个过压限值就是选型的时候充分考虑到日后可能出现的过压状况,...
压力/差压
变送器
计量校准方法有哪些?
答:
真正的校准是需要用一台标准压力源输入
变送器
的。因为不使用标准器而
调量程
(LRV、URV)不是校准,忽略输入部分(输入变送器的压力)来进行输出
调节
(变送器的转换电路)不是正确的校准。再者压力、差压检测部件与A/D转换电路、电流输出的关系并不对等,校准
的目的
就是找准三者的变化关系。强调一点:只有对...
压力
变送器
检定操作步骤
答:
2、预升压工作。在检定之前应预升压至
变送器量程
上限压力。这一步骤
的目的是
对整个系统密封性进行检测,从而将差压变送器中残液排出,确保导管充满传压介质,确保压力系统运行正常。还可检查零位以及满量程与要求符合程度,若是不符合需在检定前进行
调整
。3、检定前调整。按照JJG 882-2004检定规程相关要求...
变送器
零点迁移
是什么
意思?
答:
在xmin=0时,称为零点调整;在xmin≠0时。零点迁移是把测量的起始点由零迁移到某一数值(正值为正迁移,负为负迁移)零点调整使
变送器的
测量起始点为零。
量程调整
相当于改变变送器的输入输出特性的斜率,也就是改变变送器输出信号y与输入信号x之间的比例系数。
差压
变送器
校验
量程
与最大工作压力
答:
叫最大工作压力。V锥流量计是一种差压流量计,
变送器量程
必须和流量计的设计差压范围配套(一致)才能正常使用。设计 600Pa 的 V锥 就应该配 600Pa
量程的
变送器。差压变送器的量程有一个可以
调整的
范围,一般不能超出。至于你说的“人家说的最小校验压力为10KPa”不知道
是什么
意思。
压力/差压
变送器
计量校准方法有哪些?
答:
通常使用长度单位来表示。常见的单位包括:1.毫米(mm):适用于小范围液位测量,如低液位、小容器等。2.厘米(cm):也适用于小范围液位测量,常用于一般工业应用中。3.米(m):适用于中大范围液位测量,如水库、油罐等。4.英尺(ft):主要在英美国家使用,通常用于一般工业应用。...
压力
变送器
满
量程是什么
意思?
答:
变送器
有一个测量范围,例如 0~100 ,它的起始点(0)称测量下限也称零点;终点(100) 称测量上限,也称满程。
量程
=测量上限-测量下限。变送器输入或输出值等于或大于测量上限的现象或操作,称为满量程。
差压
变送器的
测量
量程是
多少?
答:
不同型号测量
量程
也不同,一般在 0~0.1kPa至0~40MPa。差压
变送器是
一种典型的自平衡检测仪表,它利用负反馈的工作原理克服元件材料、加工工艺等不利因素的影响。用于防止管道中的介质直接进入变送器里,感压膜片与变送器之间靠注满流体的毛细管连接起来。它用于测量液体、气体或蒸汽的液位、流量和...
为什么要用电流变送器?电流
变送器的
原理
是什么
?
答:
冶金、铁道、市政等部门的电气装置、自动控制以及调度系统。交流电流、电压
变送器
具有单路、三路组合结构形式。电流变送器特点:1、准确度高(典型:0.2% 最好0.05%)。2、整个
量程
范围都有极高的线性度。3、集成化程度高,结构简单,优良的温度特性和长期工作稳定性,使变送器免于定期校验。