量程0-1.6Mpa,工作电压10V,输出电压0-10V。那这样采用
变频器
...
答:
1.8v左右,将
变频器
主频率源设为PID,给定源默认值,反馈源设置为你接线的那个端子,数字给定设为30,品牌不同,参数设置不一样,大体就这几样,希望对你有帮助,
英威腾变频器CHF100A系列矢量通用型
变频器接远传压力表
,参数怎么...
答:
压力
设置 = 20(楼层)x 3(层高)x 1.2 + 20(余压)= 92 米 = 0.92mpa p9.00 pid设定源选择 0:数字设定(关联p9.01)p9.01 供水压力数字设定 (指定压力÷传感器量程)×100 如用1.6mpa的表 0.92 ÷ 1.6 × 100 = 57.5 ...
变频器
靠
远传压力表
控制 是属于本地控制还是远程控制呢
答:
大多数
变频器
可设置某个开关量输入端子为“远控/就地”控制端子,在这个端子上接上“远控/就地”转换开关电路,就可以实现信号识别。一般用来识别“启、停、反转”等开关量信号。模拟量的输入信号来源由变频器参数设置,使用中一般不可以切换。
远传压力表
适用于测量对钢及铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和...
8100水泵
变频器
需不需要装
远传压力表
?
答:
这就需要看现场的实际需求了,假如是要实现
变频器
根据压力来进行自动控制的话,这就需要装
远传压力表
,或压力传感器;假如只是需要用变频器来简单调速,不需要根据压力来实现自动控制的情况下,那就没有必要装远传压力表的。压力传感器 一、恒压供水系统 恒压供水系统是采用压力传感器、PLC和变频器作为中心...
abb
变频器
acs510用
远传压力表
作供水反馈信号参数如何设置一控一_百度知...
答:
远传压力表
接模拟量AI1,设置模拟量低限高限对应的过程值,另外还有设置
变频器
的应用宏为PID.第40组参数也须调整。频率或压力给定可以选择外部给定,也可以选择内部给定,内部给定时调4011参数,用被控量的量程百分比来表示。 如果有图纸的话可以帮你把需要调整的参数全部列出,并给出参考值 ...
恒压供水
变频器
加速慢是否与
远传压力表
阻值有关系?
答:
恒压供水
变频器
加速慢与
远传压力表
阻值没有关系,但是与远传压力表调定的压力上下限值有直接关系:压力上下限的差值大,变频器的加速就慢;但如果压力上下限的差值小,那么变频器就要频繁加速,以提高稳定压力。所以如果恒压供水变频器加速慢,那么应该调节远传压力表的压力上下限值。
一台ABB
变频器
+供水泵+
远传压力表
如何设置参数实现恒压供水。
答:
设置PID参数组和40参数组,
压力表
选用1.6mpa 时候将百分比设置为50%后试验 偏差,做适当调整 。
如何使用一个
远传压力表
分压控制3台水泵
变频器
答:
如果是一拖三(一台
变频器
,三台水泵,一条管道)比较容易,直接将
压力
信号接入变频器就可以了。如果是一拖一(一台变频器,一台水泵。一条管道),控制比较麻烦些,需要编程才能完成,或者用PLC实现 云南希博特科技有限公司技术部
远传压力表
的工作原理
答:
远传压力表
的工作原理是没有水并不等于没有压力,如果管道完全封闭的话,指针应该反应管道内的静压,但是如果管道不是很密闭的情况下,没有水,指针就应该在零位了;远传压力表只是一个接点信号,也就是继电器输出,因此只需要确定压力表接点有没有正常闭合即可。一般情况下不会影响到
变频器
的工作状态。...
变频器
起动
远传压力表
不升压什么原因?
答:
亲~您好啊。
变频器
启动时,
远传压力表
不升压可能有以下原因:1.变频器输出电压过低:检查变频器输出的电压是否达到设定值,如果输出电压过低,则远传压力表可能无法正常工作。2.变频器输出电流过低:检查变频器输出电流,如果电流过低,则可能无法给远传压力表提供足够的能量。3.远传压力表本身故障:检查远传...