11问答网
所有问题
当前搜索:
变频器炸机原因
变频器
内部电容炸一般是什么
原因
答:
变频器
内部电容炸一般的
原因
有:1、环境温度过高导致安规电容炸掉;任何安规电容,对其使用环境的温度是有要求的,超过其容许的极限值,就有可能会炸掉;2、电压极不稳定;一般情况来讲,如果电压变化率超过额定电压的±15%,且长时间工作的话,就有炸掉的危险;3、谐波电流的存在;如果电网中有中频炉...
变频器
为什么总是炸整流桥?
答:
1、电路设计保护没有设计好 2、整流桥起到交流变直流的作用,承受电流较大,需要规格需要放大!3、整流桥发热较大,散热设计不好的也很麻烦,
变频器
模块总是烧坏引起是什么
原因
答:
从1.5kw到90kw的
变频器
,充电电阻的阻值从51ω到几ω,功率从几瓦到几百瓦,多采用柱体线绕功率电阻和方形水泥电阻,讲究一点和功率大些的变频器,则采用铝封装功率电阻。2、限流电阻烧坏
原因
:中、大功率变频器的限流电阻损坏不多,越是小功率的变频器,限流电阻损坏的故障率越高。直流回路中串有...
变频器
的频率不稳定是什么
原因
造成的?
答:
变频器
的频率不稳定可能是由以下
原因
造成的:1. 电源质量不稳定:如果变频器接收的电源质量不稳定,例如电压波动或频率波动,就会导致变频器输出的频率不稳定。2. 控制系统故障:变频器的控制系统可能出现故障,导致无法准确控制输出频率。3. 负载变化:当负载发生变化时,如果变频器无法及时调整输出频率,...
水泵房
变频器
故障什么
原因
?
答:
过热问题:
变频器
工作时会产生一定的热量,如果散热不良,可能会导致变频器过热,从而出现故障。电机问题:如果水泵电机本身存在问题,例如绕组短路、轴承损坏等,可能会引起变频器故障。操作问题:操作不当,例如频繁开关机、频繁调节变频器参数等,也可能会导致变频器故障。综上所述,水泵房变频器故障的
原因
...
变频器
常见故障的
原因
有哪些
答:
常见的十大故 障如下:一、过 流 过流是
变频器
报警最为频繁的现象。1、现象 (1)重新启动时, 一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要
原因
有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。(2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏...
变频器
过热故障
原因
是什么?
答:
主要
原因
有起动加速时间太短、负载突然增大、
变频器
输出短路、负荷分配不均匀、变频器与电机容量不匹配、内部整流侧或逆变侧元件损坏、电源缺相、输出断线、电机内部故障及接地故障等。2、过压故障 变频器过压故障是指单元直流母线电压超过时变频器过压跳闸。引起单元过压故障的原因主要有:一是输入侧高压电源...
变频器
过热故障
原因
是什么?
答:
主要
原因
良好接地,防止雷击引起的感应电击穿模块以及CPU等敏感元器件;第二,在打雷的时候,不要运行变频器,切断电源,防止雷电从电源部分窜进变频器而引起
炸机
,如果为了安全起见,可以拆卸掉变频器的所有控制线。(我维修过很多雷击的变频器,都是雷电从电源部分窜入的高压损坏)第三,买点大功率...
变频器
过热报警的
原因
及解决办法
答:
你的回答被采纳后将获得:系统奖励15(财富值+成长值) 15分钟内回答被采纳后将获得:系统额外奖励20(财富值+成长值)[离结束还有00分57秒] 1个回答 #合辑# 机票是越早买越便宜吗?wl明知再做戏 13 分钟前 知道答主 回答量:7 采纳率:0% 帮助的人:37 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 抢首...