三水
变频器
三相输出相差很大
答:
这是有问题的,不能带载哦,带载就可能
炸机
,IGBT驱动电路的问题。这个问题太复杂了,很多原因会造成驱动电路问题,不过都是产品质量问题,叫厂家修吧!相压差在10V左右是没有问题的。
6se70
变频器
通信板黄灯不亮?
答:
西门子
变频器
维修公司,mm440变频器面板无显示维修,6se70变频器上电无显示黑屏维修,mm430变频器操作面板黑屏维修,g120变频器面板无显示维修,g150西门子变频器开机面板没有显示维修,西门子变频器输入电源正常、直流电压正常面板无显示故障维修。上海雷煜自动化科技快速专业维修mm440变频器无显示,
炸机
,主板...
中驱
变频器
什么时候开始生产,用户反应的怎么样,时间太短能看出质量_百 ...
答:
中驱
变频器
位于浙江衢州,产品性价比较高,厂家提供贴牌。研发工程师海利普出身。生产矢量变频器、冷风机变频器、环保空调变频器、冷风机控制器等高科技产品。
4kw水泵电机额定电流8.2A。运行中实测电流5A。
变频器
2.2kw,额定电流5.5...
答:
不能用,因为2.2的
变频器
带4KW的电机可能就启动不起来,再者,你不确定水泵运行起来是否一直在5A一下,电机的电流稍微大一点就超过了变频器的额定电流,会烧变频器。
变频器
风道掉进一根小铁钉拿不出来也看不见掉那了,会不会有问题_百度知...
答:
最好还是拿出来,风道如果是独立的还好,不会导致短路;如果不是独立的话,引起短路,很容易
炸机
。
海尔洗衣机XQG50-BK9866显示EURr什么故障
答:
海尔洗衣机XQG50-BK9866显示EURr
变频
板故障,电机上的变频板坏了。解决方法:立刻停止使用,打电话叫维修人员过来更换变频板就行了。中国规定洗涤容量在6千克以下的属于家用洗衣机:家用洗衣机主要由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动和控制系统等组成,有的还装有加热装置。洗衣机一般专指...
什么是工频电压?
答:
什么是工频和变频 变频-工频切换时,出现
变频炸机
,出现空开跳闸,由此出现了各种解释,使变频-工频切换成为一个是忽难以逾越的门槛。 例如,有人说“必须保证
变频器
输出的相序和工频相序一致,这样才有可能切入”等等。如果变频器输出的相序和工频真的相序一致时,变频-工频切换时变频照样炸机、空开照样跳闸。显然原因绝...