求教;
台达PLC
模拟量
转换
问题?
答:
先把D100
转换
为浮点F放入D102,(D102-800.0)/(4000.0-800.0)*150.0=实际温度
台达PLC如何
将串口RS读上来的ASCII值
转换
成实数
答:
AS系列使用指令$FVALP指令,配合字符串分割split指令,很好使用
使用
台达的PLC
接收到一串ASCII码,组成有正负号、数值和小数点,
如何
把这...
答:
AS系列使用指令$FVALP指令,配合字符串分割split指令,很好使用。HEX指令要麻烦一些,还要自己
转换
台达plc
整数转浮点数指令
答:
DFLT 是整数
转换
浮点的指令 写法是【DFLT D0 D10】 意思是把D0
里的
整数转换成浮点数存在D10里
台达PLC
编程,DVP-04AD模块接收并
转换
答:
1、首先打开
台达PLC
编程,然后在-向导-程序范例产生器-
里面
选择-扩张模块辅助设置。2、在-扩张模块辅助设置-里面可以看到当前所选择PLC所能带
的
模块数量。3、根据实际情况在需要的模块前面打勾,并选择需要的型号。4、设置完成后,点击右边的设置参数-进入模块的参数设置,根据需要设置模块的各个参数,可...
用
台达
ES2系列
PLC
控制步进电机转动,
如何
让输入值
转换
成脉冲数后,电机转...
答:
很简单
的
通讯建立好之后 比如1.8度电机 一圈200个脉冲 1 在触摸屏端 进行
数据
处理。 假设你需要动作的角度为X,需要给定的脉冲为Y。X/Y=360/200 Y=0.555X 比如要走100度 实际你需要给定 100X0.555个脉冲 你可以在触摸屏端把这个结果计算出来,赋值给D100寄存器。
PLC
直接采用...
关
台达PLC的
计
数据
器的程序,
怎么
在文本人机界面中可以修改计数器数据...
答:
将K50用存储器地址代替,前面先增加个MOV K50 D1#;最后增加MOV C1 D2#;那么触摸屏上显示D1#,可修改,为计数器
数据
。
我
的PLC
是EX200T(
台达
),触摸屏是威伦,我现在想用模拟量输出控制变频器频...
答:
第三:转速(频率)、数字量、模拟量的对应关系 例如:数字:0(
PLC程序
)---对应0V(DA模块)--->对应0Hz(变频器)数字 : 4096(PLC程序)---对应10V(DA模块)--->对应50Hz(变频器)第四:电机电源频率和转速
的转换
公式 电机转速=60*频率/电机极对数 例如:电源频率 =50Hz 电机极数=4(...
PLC中
知道电流和对应的量程,要
怎么
进行模拟量和数字量的
转化
答:
传感器输入是数字信号
的
,可以必要与计算机相连;输入模拟信号的,就要通过模数
转换
器(A/D)转换成数字信号。切换方式有多种,只要切换后的信号计算机需要辨识即可。通常说的A/D器件,是必要转换成数字输入,是最常用的器件;而电压/频率(V/F)切换就是间接切换,计算机对脉冲频率计数即可获取
数据
。
台达PLC的
运算指令
答:
分钟先
转换
成小时嘛,除以60不就是了,你应该用浮点运算,算到最后再转换成10进制,如果没有浮点,用32位除法运算