11问答网
所有问题
当前搜索:
后浇带最新规范
后浇带
设计有没有
规范
及图集?谢谢回复
答:
11g101-1 98页有详细的规定。基础梁板的
后浇带
做法 11g101-3 93页有相关规定。
后浇带
的计算规则。
答:
后浇带
工程量按设计图示尺寸以体积计算。现在实行清单计价,全国计算方式是统一,工程量按长、宽、高算体积即可。后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工
规范
要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。后浇带的浇筑时间宜选择...
后浇带
模板拆除
规范
答:
模板及其支架拆除时,混凝土结构可能尚未形成设计要求的受力体系,必要时应加设临时支撑。如果严格按照图纸要求施工,
后浇带
加强筋是必须要有的,因为后浇带和结构主体已经分离,结构上需要补强。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第五十八条 建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸...
后浇带
位置的钢筋能否100%搭接,有具体
规范
什么的吗?
答:
后浇带
位置的钢筋可以100%搭接。后浇带钢筋搭接有以下要求:选用的钢筋与筏板、或是墙、梁钢筋规格型号一致。后浇带钢筋加筋一般不小于原配筋率的30%。后浇带钢筋一般为双层钢筋,如梁和筏板均有面底筋。其位置设置于最上层面筋的下面;最底层底筋的上面。作用 高层建筑和裙房的结构及基础设计成整体,但在...
广联达中
后浇带
遇梁加强筋的依据是什么?想找一下这么设的
规范
依据(如图...
答:
按照设计技术
规范
和施工技术规范
混凝土
后浇带
的宽度一般为多少厘米
答:
后浇带
的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。现设计院设计的后浇带施工图不尽相同,现行
规范
“高层建筑混凝土结构技术规程”(JGJ3-2010)、“地下工程防水技术规范”(GB50108-2008)及不同版本的建筑结构构造图集中,对后浇带的构造要求都有详细的规定。由于这些规范、标准是由...
请各个大大帮帮我,主楼超过多少米后要设置
后浇带
,是那本
规范
要求,谢谢...
答:
还有,由于施工期间温差比较大,建筑物比较长,为防止混凝土因温度变化拉裂而设置的后浇施工带称为“伸缩
后浇带
”。现就后浇带的设置和设计,简单谈谈看法。当建筑结构的平面尺寸超过混凝土
规范
规定的伸缩缝最大间距(混凝土规9.1.1条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构...
后浇带
模板支撑拆除有
规范
明确规定吗?
答:
后浇带
模板支撑拆除有
规范
明确规定。现行规范“高层建筑混凝土结构技术规程”(JGJ3-2010)、“地下工程防水技术规范”(GB50108-2008)及不同版本的建筑结构构造图集中,对后浇带的构造要求都有详细的规定。后浇带两侧的梁板在未补浇砼前长期处于悬臂状态,所以在未补浇砼前两侧模板支撑不能拆除,在后浇带...
什么是温度
后浇带
?有何特殊要求?
答:
1、设置目的不同 沉降
后浇带
是为解决高层建筑主楼与裙房的沉降差而设置的后浇带。温度后浇带留出后,混凝土因温度产生形变限制变小,从而大大减少了温度应力的影响。伸缩后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝。2、施工工艺不同 沉降后浇带需待主体结构...
后浇带
是否必须留置?
答:
当主楼与裙房采用整体基础,且主楼基础与裙房基础之间采用
后浇带
时,后浇带的处理方法应与施工缝相同。三是,《混凝土结构设计
规范
》如有充分依据和可靠措施,本规范表中的伸缩缝最大间距可适当增大,混凝土浇筑采用后浇带分段施工。四是,《建筑地基基础设计规范》对高层建筑筏形基础与裙房基础之间的构造应符合下列要求:当高层...
棣栭〉