后浇带
的设置有哪些规定
答:
后浇带
的设置距离、后浇带的保留时间。1、后浇带的设置距离:后浇带的设置距离应考虑在有效降低温差和收缩应力的条件下,通过计算来获得。在正常的施工条件下,有关
规范
对此的规定是,如混凝土置于室内和土中,为30m;如在露天,为20m。2、后浇带的保留时间:后浇带的保留时间应根据设计确定,若设计无要求时...
后浇带
钢筋安装
规范
答:
基础长度超过40m时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于80cm。在施工缝处,钢筋必须贯通。 可以看出
规范
没更新之前十分肯定钢筋要贯通,措辞用的“必须”。
后浇带
可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径,并应按设计要求加设附加钢筋。后浇带作用 (1)调压力差。
后浇带
模板的拆除规定
答:
法律分析:现行
规范
“高层建筑混凝土结构技术规程”(JGJ3-2010)、“地下工程防水技术规范”(GB50108-2008)及不同版本的建筑结构构造图集中,对
后浇带
的构造要求都有详细的规定。后浇带两侧的梁板在未补浇砼前长期处于悬臂状态,所以在未补浇砼前两侧模板支撑不能拆除,在后浇带浇筑后砼强度达85%以上一同...
后浇带
止水钢板
规范
搭接多少
答:
根据设计留置,并至少保留28d后再浇筑,将结构连成整体。高层建筑筏形基础和箱型基础长度超过40m时,宜设置贯通的后浇施工缝(
后浇带
),后浇带宽不宜小于80cm,在后浇施工缝处,钢筋必须贯通。填充后浇带可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少15d的湿润养护。后浇带的接缝处理同...
混凝土
后浇带规范
介绍?
答:
混凝土
后浇带规范
:1、对后浇带的要求1.1后浇带是为在现浇钢筋混凝土结构施工过程中,克服由于温度、收缩而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝。该缝需根据设计要求保留一段时间后再浇筑,将整个结构连成整体。1.2在后浇带构造中,除图中注明者外,后浇带钢筋应该按贯通留筋。1.3后浇带的设置距离,应考虑...
超过多少米要设
后浇带
答:
法律分析:一般参考《混凝土
规范
》2010,框架结构(现浇)超过55米的要设缝,当不需要设缝时,每隔30米设置一条从下到上的
后浇带
。剪力墙结构(现浇)超过45米就要设缝,类同。法律依据:《中华人民共和国标准化法》第三条 标准化工作的任务是制定标准、组织实施标准以及对标准的制定、实施进行监督。县...
在什么情况下设定
后浇带
怎么设?
答:
1、由于施工原因需设定
后浇带
时,应视工程具体结构形状而定,留设位置应经设计院认可。 2、后浇带的保留时间。应按设计要求确定,当设计无要求时,应不少于40天;在不影响施工进... 后浇带的
规范
要求 JGJ3-2002《高层建筑混凝土结构技术规程》12.1.10条规定,当采用刚性防水方案时,同一建筑的基础应避免设定变形缝。可...
后浇带
支撑必须是独立支撑吗?有
规范
要求吗?
答:
后浇带
支撑必须是独立支撑。《混凝土结构工程施工质量验收
规范
》GB50204-20154.2.3 后浇带处的模板及支架应独立设置。后浇带样板分为两个部分,一半是支模样板,另一半是混凝土浇筑完成,支后浇部分的模板,后浇带支撑独立设置。立杆上应每步设置双向水平杆,水平杆应与立杆扣接。立杆底部应设置垫板。可调托座...
后浇带
止水钢板
规范
搭接多少
答:
您好,
后浇带
止水钢板
规范
搭接规范:给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008第6.1.10条规定,构筑物变形缝处金属止水带搭接长度不得小于20mm,必须采用双面焊接.《石油化工水池施工规范》SH3535-2002第4.1.7条强制性条文也规定必须双面焊接.按规格大于5公分,小于10公分为宜,希望能够帮助到您,...
施工缝、
后浇带
留设
规范
答:
GB 50666-2011混凝土结构工程施工
规范
8.6 混凝土施工缝与
后浇带
8.6.1 施工缝和后浇带的留设位置应在混凝土浇筑之前确定。施工缝和后浇带宜留设在结构受剪力较小且便于施工的位置。受力复杂的结构构件或有防水抗渗要求的结构构件,施工缝留设位置应经设计单位认可。8.6.2 水平施工缝的留设位置应符合...