要求
答:
施工中钢筋混凝土梁板
后浇带
部位,需要
附加钢筋
进行加强。根据国家标准:混凝土结构工程施工
规范
第2.0.10条后浇带的定义是:为适应环境温度变化、混凝土收缩、结构不均匀沉降等因素影响,在梁、板(包括基础底板)、墙等结构中预留的具有一定宽度且经过一定时间后再浇筑的混凝土带。按照混凝土结构设计手册的规定...
后浇带钢筋
安装
规范
答:
后浇带
可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径,并应按设计要求加设
附加钢筋
。后浇带作用 (1)调压力差。主楼荷载大,采用整体基础降低土压力,减少附加压力;低层部分采用较浅的十字交叉梁基础,增加土压力,使高低层沉降接近。(2)调时间差。先施工主楼...
后浇带钢筋
设置
规范
答:
后浇带
砼浇筑,应使用无收缩砼浇筑。应根据墙板厚度的实际情况决定,厚度<300mm的墙板,可做成直缝;对厚度>300mm的墙板可做成阶梯缝或上下对称坡口形;对厚度>600mm的墙板可做成凹形或多边凹形的断面。后浇带砼浇筑,应使用无收缩砼浇筑,可以采用膨胀水泥也可采用掺和膨胀剂与普通水泥拌制。后浇带两侧的...
后浇带是什么意思
后浇带钢筋
设置
规范
答:
后浇带是什么意思根据国家标准,混凝土结构工程施工
规范
第2.0.10条后浇带的定义是:为适应环境温度变化、混凝土收缩、结构不均匀沉降等因素影响,在梁、板(包括基础底板)、墙等结构中预留的具有一定宽度且经过一定时间后再浇筑的混凝土带。
后浇带钢筋
设置规范1、后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800...
楼层上现浇板
后浇带
需要增加
钢筋
吗
答:
需要。
规范
要求,
后浇带
处配筋至少增加到原配筋处的1.5倍(比无后浇带处增加50%)。如果设计没有说明后浇带增加多少配筋,就须按规范要求增加50%。
后浇带
位置的
钢筋
能否100%搭接,有具体
规范
什么的吗?
答:
后浇带位置的钢筋可以100%搭接。
后浇带钢筋
搭接有以下要求:选用的钢筋与筏板、或是墙、
梁钢筋
规格型号一致。后浇带钢筋加筋一般不小于原配筋率的30%。后浇带钢筋一般为双层钢筋,如梁和筏板均有面底筋。其位置设置于最上层面筋的下面;最底层底筋的上面。作用 高层建筑和裙房的结构及基础设计成整体,但在...
后浇带
的留设位置和后浇带处的
钢筋
预留怎么处理?
答:
后浇带
的留设位置的处理:按照设计或施工
规范
要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。后浇带处的
钢筋
预留:后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设
附加筋
的规定。
混凝土结构设计手册对
后浇带附加筋
有什么要求
答:
c.
钢筋
、加强筋的制作安装应符合设计和
规范
的要求。d.混凝土的原材料、外加剂、掺合料应有出厂合格证和复检报告,质量应符合设计和规范要求,浇捣后应加强养护。e.
后浇带
两侧施工缝处理质量必须按施工技术方案执行。f.后浇带处的钢筋级别、规格、数量、形状、位置和模板的平整度、严密性和稳定性应符合...
楼层上现浇板
后浇带
需要增加
钢筋
吗?
答:
现浇板的
后浇带
是否需要增加
钢筋
,不能一概而论,要依据以下原则确定:1、在实际工程的结构施工图纸的结构总说明和图例部分,有关于后浇带的钢筋设置要求。如果施工图纸有设计要求做法,就按施工图纸施工即可。2、如果结构施工图中没有后浇带的详细做法,就按11G101-1钢筋平法图集第98页的构造做法进行施工...
后浇带
的
规范
要求
答:
后浇带
的
规范
要求如下:1、后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。2、后浇带的接缝形式有平直缝、阶梯缝、槽口缝和X形缝四种形式。3、后浇带内的
钢筋
,有全断开再搭接,有不断开另设
附加筋
的规定。4、后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天...