11问答网
所有问题
当前搜索:
后浇带防水混凝土施工要求
后浇带施工
方案
答:
后浇带由地下室底板至顶板贯通,以满足结构沉降和收缩
要求
,按设计要求进行,
施工后浇带
在主体断水两个月后封闭,在封闭时应严格按施工总说明中对后浇带的处理进行施工并加强
砼
养护,为保证后浇带的施工质量,特编制此专题施工方案。 第二节、底板
后浇带施工
措施 一、底板后浇带施工措施 1、底板后浇带支模: 1.1、底板后浇带采用...
地下建筑
防水
工程,
后浇带混凝土
养护肘间至少为()d。
答:
【答案】:C
后浇带
的
防水施工
应符合下列规定: (1)后浇带应在其两侧
混凝土
龄期达到42d后再施工;(2)后浇带应采用补偿收缩混凝土,其任度等级不得低于两侧混凝土;(3)后浼带泯凝土养护时间不得少于28d。
地下室外墙
防水施工
要点
答:
本文将介绍地下室外墙
防水施工
的要点,包括浇筑
混凝土
、对拉螺杆处理、缺陷修补、防水附加层、防水层、防水保护层、室外回填土等。️浇筑混凝土地下室外墙模板必须采用一次性止水螺杆紧固。地下室外墙按
要求
留置施工缝、
后浇带
。施工缝或后浇带处须用钢板网临时封堵,并按规定设置止水带。模板留出清扫口,合模前对墙体内...
地下室外墙
后浇带施工
方法
答:
地下室
后浇带施工后浇带
在地下室顶板砼浇筑完成60天后浇筑砼,在地下室外墙做
防水
前封闭。隣
混凝土
盖板预先制作混凝土盖板,强度达到100%。隐蔽验收后浇带钢筋通过隐蔽验收后,用混凝土预制盖板覆盖。 抢首赞 评论 分享 举报 为你推荐:特别推荐 癌症的治疗费用为何越来越高? 电动车多次降价,品质是否有保障? 什么...
后浇带
漏水,有什么方法处理完再浇筑
混凝土
?
答:
可以进行高压打孔注浆进行
防水
处理。如果漏的比较严重的话,就必须把后胶带处漏水部分剔除干净,在浇筑混凝土时加入一定比例的防水剂。或者是直接使用防水级别较高的商品混凝土。再重新浇筑混凝土时,振捣密实。按规定时间进行养护。这样才能保证混凝土浇筑的效果。希望我的回答对你有所帮助。
混凝土后浇带
...
后浇带施工混凝土
必须用高一级混凝土浇筑吗?
答:
可沿基础长度每隔30~40m留一道贯通顶板、底板及墙板的
施工后浇
缝,缝宽不宜小于800mm,且宜设置在柱距三等分的中间范围内。后浇缝处底板及外墙宜采用附加
防水
层;后浇缝
混凝土
宜在其两侧混凝土浇灌完毕两个月后再进行浇灌,其强度等级应提高一级,且宜采用早强、补偿收缩的混凝土。标准用词说明:1、...
后浇带
如何浇筑
答:
设置
后浇带
的位置、距离通过设计计算确定,其宽度考虑
施工
简便、避免应力集中,常为800~1200mm;在有
防水要求
的部位设置后浇带,应考虑止水带构造;设置后浇带部位还应该考虑模版等措施内容不同的消耗因素;后浇带部位填充的
混凝土
强度等级须比原结构提高一级。作用 1.解决沉降差。高层建筑和裙房的结构及基础...
结构设计时,什么时候设置
后浇带
??哪本规范?
答:
一、后浇带的设计
要求
现设计院设计的
后浇带施工
图不尽相同,现行规范“高层建筑
混凝土
结构技术规程”(JGJ3-2002)、“地下工程
防水
技术规范”(GB50108-2001)及不同版本的建筑结构构造图集中,对后浇带的构造要求都有详细的规定。由于这些规范、标准是由不同的专家组编写,其内容和要求有所不同,各有偏重...
地下室外墙
防水
基本
要求
答:
在建造时,地下室外墙必须采用结构自
防水混凝土
,防水混凝土结构内部设置的各种钢筋或绑扎铁丝不得直接接触模板。防水附加层和防水层防水附加施工前,应对外墙基层打磨平整,对缺陷修补完成,螺杆凹槽已处理平整。在外墙施工缝、
后浇带
、底板与外墙转接处、螺杆等位置按
要求施工
防水附加层。防水附加层验收合格后,施工不小于...
后浇带防水
工程,后浇带应在两侧的龄期达到多少
答:
后浇带混凝土
浇筑,一般在两侧混凝土的龄期达到42天以上。据有关资料介绍,混凝土收缩变形一般在42天以上才能基本稳定;另考虑地基变形差异沉降趋于基本稳定(小于0.01~0.04m/d),亦有一定的时间;故条件许可时,后浇带的封闭时间是越长越好。