11问答网
所有问题
当前搜索:
后浇带附加筋应为多长
墙板厚度决定缝隙形态,
后浇带
施工注意事项
答:
沉降后浇带的
钢筋应
保持贯通,而伸缩
后浇带钢筋
则应断开。在梁板结构的板筋中,钢筋应断开,但梁筋需保持贯通。若钢筋未断开,其附近的砼收缩将受到限制,可能引发拉应力开裂,进而降低结构抵抗温度应力的能力。此外,不同断面上的
后浇带应
确保曲折连通。🏗️施工质量为确保施工质量,后浇带的...
后浇带
模板拆除规范
答:
模板及其支架拆除时,混凝土结构可能尚未形成设计要求的受力体系,必要时应加设临时支撑。如果严格按照图纸要求施工,
后浇带
加强
筋是
必须要有的,因为后浇带和结构主体已经分离,结构上需要补强。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第五十八条 建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程设计图纸...
地下室
后浇带
防水施工方案求一份?
答:
2.2
后浇带
支模留置后浇带时,后浇带两侧模板支撑不仅要牢固紧密,还应易拆除或一次性使用不拆除。采用一次性单层钢板网,往往造成混凝土及混凝土浆流入后浇带,不易清理。施工中可采用以下做法:梁板底
筋
以下用防水水泥砂浆在支模处做成一道宽约5cm的阴拦坝,避免混凝土从底筋下涌入后浇带。对于较深、较厚、...
后浇带
施工技术在地下室的应用?
答:
本工程的地下室底板的采用厚度为60cm的C35、P6抗渗混凝土,壁板为30cm的C40、P6抗渗的混凝土,地下室顶板为45cm厚的C35、P6抗渗的混凝土。平面形状为□,纵向长143m,沿纵向设置了一条
后浇带
,横向宽86m,沿横向设置了三条后浇带。底板与顶扳的
钢筋
均为双层双向,中间设有一道钢筋网片。后浇带位置的钢筋...
后浇带
底部冒水怎么处理?
答:
2.对零星点处的渗水可采用电锤钻孔内填防水剂来达到堵漏防渗效果。具体方法:在渗水部位用电锤钻一个或几个孔径为25毫米孔,深度根据底板厚度而定。孔打好后,将孔清理干净,用水润湿,然后将粉状防水剂(如堵漏灵)与水接1∶8左右的比例拌和,塞进孔中,用
钢筋
捣密实,也能达到堵漏效果。
建筑技术管理中应注意的几个技术问题
答:
在封闭施工
后浇带
之前,应将后浇带内的杂物清理干净,做好
钢筋
的除锈工作。后浇带混凝土浇筑时,宜控制其环境温度低于两侧混凝土浇筑时的环境温度,并应有专人负责,后浇带混凝土浇筑完毕后,应注意做好养护工作。墙体砌筑砖 砌体的组砌形式有:一顺一丁、三顺一丁、梅花丁、砌法、丁砌法等。砖砌体是由砖块...