11问答网
所有问题
当前搜索:
后浇带附加钢筋为主筋一半
后浇带
设置的规范依据是什么?
答:
五是,《地下工程防水技术规范》
后浇带
应设在受力和变形较小的部位,间距宜为 30~60m,宽度宜为700~1 000mm.后浇带可做成平直缝,结构
主筋
不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于 45 倍主筋直径,并应按设计要求加设
附加钢筋
。对后浇带的施工规定如下:后浇带应在其两侧混凝土龄期达到 42d 后再施工,但...
后浇带
的留设位置和后浇带处的
钢筋
预留怎么处理?
答:
后浇带
的留设位置的处理:按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的临时施工缝。后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。后浇带处的
钢筋
预留:后浇带内的钢筋,有全断开再搭接,有不断开另设
附加筋
的规定。
06g101一3
钢筋
图集中
后浇带
内钢筋可以百分之百搭接对吗?
答:
后浇带钢筋
搭接有以下要求: 选用的钢筋与筏板、或是墙、梁钢筋规格型号一致。后浇带钢筋加筋一般不小于原配筋率的30%。后浇带钢筋一般为双层钢筋,如梁和筏板均有面底筋。其位置设置于最上层面筋的下面;最底层底筋的上面。作用 高层建筑和裙房的结构及基础设计成整体,但在施工时用后浇带把两部分暂时断开...
后浇带钢筋
安装规范
答:
基础长度超过40m时,宜设置施工缝,缝宽不宜小于80cm。在施工缝处,钢筋必须贯通。 可以看出规范没更新之前十分肯定钢筋要贯通,措辞用的“必须”。
后浇带
可做成平直缝,结构
主筋
不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径,并应按设计要求加设
附加钢筋
。后浇带作用 (1)调压力差。
后浇带
处如何留设
钢筋
答:
一、
后浇带
处留设
钢筋
的方法:⑴ 间距:高规规定为30m~40m。建议具体工程应结合建筑物长度、气候环境特点综合考虑,一般应控制在30m左右。⑵ 位置:①小跨梁开间或受力较小的部位,一般可在梁跨三分之一处。②平面布置时要注意梁的布置宜平行于后浇带以免梁截断太多。③视具体情况可沿平面曲折通过。...
广联达
后浇带钢筋
怎么搭接?
答:
广联达软件中设置
后浇带钢筋
100%搭接的方法如下:1. 首先在“结构模型”中选择需要设置后浇带钢筋搭接的截面,在属性栏中找到“纵向”选项卡。2. 在“纵向”选项卡中找到“
后浇带附加钢筋
”选项,并将其勾选。3. 然后在“后浇带附加钢筋”选项下方的“搭接长度”中输入需要搭接的长度,一般建议设置为钢筋...
浅谈施工
后浇带
的工艺特点分析?
答:
板带的两侧垂直缝的砼临时阻段,我们采用设置一道5mm孔的钢丝网片进行,网片的宽度与板厚相同,网片用铁线与上下层钢筋网片固定。在
后浇带
的施工中,要注意在留设的板带上要设置
附加钢筋
网,附加钢筋的配置数量可按板底配筋相同,附加钢筋网中的
主筋
(垂直与板缝的钢筋)长度为缝宽加两端锚固长度,并做成...
后浇带
100
钢筋
怎么搭接?
答:
在进行
后浇带钢筋
100搭接时,还需要注意以下几点:1. 钢筋的端头应该平整,不得有毛刺和锈蚀现象,以免对搭接质量造成影响。2. 钢筋的搭接长度不应该超过
主筋
直径的50%,否则会影响混凝土的强度和结构的稳定性。3. 在进行钢筋搭接时,需要将两根钢筋的端头相互交错,以免在受力时出现断裂或者滑动现象。总...
基础筏板
后浇带附加筋
按原配筋增加百分之十五是什么意思?
答:
为了协调混凝土变形而设置的
后浇带
。须带整体混凝土达到一定龄期后二次浇注。变形缝处的原设计
钢筋
维持施工图原设计用量。并在此基础上增加设置15%的钢筋用量。
在什么情况下设定
后浇带
怎么设?
答:
GB50108-2001《地下工程防水技术规范》5.2.1条规定,
后浇带
应设在受力和变形较小的部位,间距宜为30~60m,宽度宜为700~1 000mm.5.2.2 条规定,后浇带可做成平直缝,结构
主筋
不宜在缝中断开,如必须断开,则主筋搭接长度应大于45 倍主筋直径,并应按设计要求加设
附加钢筋
。5.2.4 条对后浇带的施工规定如下:后浇带应...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
后浇带的钢筋怎么设置
后浇带钢筋配置
后浇带钢筋怎么布置
后浇带钢筋可以断开吗