11问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵工作压力不能低于
预作用
喷淋
系统的末端试水装置
答:
试水口的出口不应连接排水管,必须以孔口出流的方式间接地排入排水管装置或排水明沟。只有这样,才能使末端试水装置能模似一只喷头的流量放水,检验系统能否在最不利点处开放一只喷头时,使系统中的水流指示器、报警阀、
压力
开关、水力警铃都能正常动作,
喷淋泵能
及时启动,同时也表明了系统中任何一个喷头...
湿式
喷淋
未端
压力
表国标是多少
答:
潜在功能是指
不能
现场直接观察, 或者经过系统以外的其他辅助仪表或水力计算来完成的, 其实际是检测水流指示器、报警阀以外的系统其他功能和性能。对于临时高压消防给水系统, 末端试水装置的显性功能通常是在报警阀
压力
开关动作直接启动消防
泵
以前完成, 即测得的是临时高压消防给水系统的稳压装置对系统的影响和作用性能, ...
洒水车
水泵
没有
压力
是什么原因?
答:
只需拆下滤网三通中的滤网,清洗干净,保证畅通,即可恢复正常工作。过滤网位于喷淋泵进水管的中间端。叶轮磨损变形:喷淋泵叶轮转动正常,但水
不能
正常进出。只需更换新的叶轮。水泵缝隙:导致空气体进入,
喷淋泵压力不
足。解决办法是仔细检查
工作水泵
是否有漏水的缝隙。洒水泵无水运行:泵内的机械密封无水...
消火栓泵和消防
水泵
是一回事吗?
答:
消火栓泵和消防水泵
不
是一回事哈。消火栓泵是指给消火栓管道加压的水泵。
喷淋泵
是指给自动喷淋系统管道加压的水泵。 消防水泵接合器通常与建筑物内的自动喷水灭火系统或消火栓等消防设备的供水系统相连接。当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压...
水泵
接合器,是不是一般情况下消火栓和
喷淋
是共用的?
答:
3、消防泵和
喷淋泵
一般是
不能
合用的,喷淋泵的扬程要求高,流量为30升每秒,消火栓扬程要求相对低一点,流量为40升每秒。4、喷淋系统按1.2Mpa划分
压力
分区,而消火栓按0.8Mpa划分压力分区,水泵和系统的选择都会很困难。5、消火栓系统对水质要求不甚严格,喷淋系统由于喷头孔较小,容易堵塞,要求水质...
末端放水多少时间 启动
喷淋泵
答:
这个不是用时间算的,是根据系统的大小放出的水压力。按照设计规范规定的最不利末端要有0.05MPa的
工作压力
,这样通过计算,此喷头的流量就达到了1.00L/s。所以末端试水装置在上述0.05MPa的工作压力下,打开装置,管网流量也能达到1.00L/s,这样水流指示器,报警阀就能开始工作,进而达到测试系统可靠...
喷淋泵
怎么启动?
答:
这样可以调整
压力
开关值,使稳压泵停止运行压力控制值相当 于消防给水系统正常
工作
所需压力,稳压泵启动压力可
低于
其停止压力0.5~1k/cm, 而喷淋主泵启动压力又低于稳压泵启动
压 力
1.5kgf/cm..此时压力开关既可控制稳压泵及
喷淋水泵
的启动,联动以及切换,而且 对管网压力又有较好的监控能力.但将压力...
2017年一级消防工程师《案例分析》模拟题(5)
答:
3.本案例中的气压给水设备的压力参数P1是按 ( ) 确定的。 A.系统最不利点喷头喷水强度 B.系统最不利点喷头最低
工作压力
C.报警阀的最不利点喷头工作压力 D .报警阀的最不利点喷头喷水强度 4.本案例中的
喷淋泵
在工作了20min后,
不能
正常供水的原因是( )。 A.水泵出现机械故障 B.水泵吸水口淹没深度不...
低压
压力
开关作用原理是什么?怎么选型?
答:
压力
开关是消防喷淋系统中的主要部件,安装在消防喷淋系统的湿式报警阀中。消防压力开关的作用是当消防喷淋管道里的压力小于供水端压力时,压力开关会自动动作,并且将动作信号反馈回火灾自动报警系统主机上。控制主机收到信号启动消防
喷淋泵
进行加压。二、低压压力开关作用原理 是当系统内压力高于或
低于
额定的...
XBD40-120-HY型
喷淋泵
,下面的参数是Q=40L/s H=120M N=90Kw 请问这些参数...
答:
楼上回答的基本正确,型号XBD40-120-HY,XBD指的是消防专用
泵
,HY是恒压泵,这种泵比一般消防泵价格要贵很多,流量40升每秒,扬程120m 功率90kw(复制于feitiangua的回答)。