消防
喷淋系统
侧的
压力
为什么过大,是如何产生的?
答:
消防
喷淋系统
侧的
压力
过大,主要是有两个原因,一是稳压泵的压力太大,二是系统没有分区。
喷淋
末端试水
压力
表的正常值是多少?
答:
末端试水
压力
表正常值是0.05Mpa。在自动喷水灭火
系统
末端试水装置处,通常会安装一个压力表,用于测量系统管道中的压力。这个压力值被称为末端试水压力,其正常值应该在0.05Mpa左右。这个压力值的设定是为了确保自动喷水灭火系统能够在火灾发生时正常工作,及时喷水灭火。末端试水压力表的正常值是经过严格...
消防
喷淋
水压标准是多少公斤
答:
2. 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》,室内消防用水量达到最大时,水压必须满足最不利点灭火设备的需求。3. 室外低压给水管道在生活和生产消防用水量达到最大时,其水压不应小于0.10MPa,此为地面起算值。4. 消防
喷淋系统
设计
压力
普遍超过1.0MPa,水压强度试验压力为工作压力加0.4MPa。5. 水压...
水
喷淋系统
中的电接点
压力
表如何设定
答:
1. 停泵压力设定:在电接点压力表上设定工作压力的基础上增加0.05MPa,以确保系统在正常工作压力下能够稳定运行,并在压力略高于工作压力时停止泵送。2. 启泵压力设定:在电接点压力表上设定工作压力的基础上减少0.05MPa,以便在
系统压力
略低于工作压力时,泵能够自动启动,保证系统维持恒定的压力。
消防
喷淋系统
标准
压力
(map)
答:
高度不同的消防
喷淋系统
标准
压力
(map)要求不同,合理的计算方法是:系统最高点维持0.4MPA,各楼层的压力是0.4加上距离最高点的高度差(米)X0.01mpa,楼房太高的喷淋系统要分区或减压。
喷淋系统
末端
压力
多少合适
答:
消防末端试水装置最不利点水的
压力
不得低于5公斤。这是消防规范要求的末端试水的降压不小于0.05MPa,也就是5kg的压力的,动压根据要求的是不小于3kg的。
喷淋
管道试压,需要六公斤以上的
压力
吗?
答:
规范规定,
喷淋系统
管道
压力
实验不小于1.4mpa,也就是14公斤
喷淋
标准
压力
是多少
答:
喷淋
验收规范GB50261-2005上规定:当
系统
设计工作
压力
等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa
喷淋压力
表0.8正常吗
答:
在工业生产过程中,压力表扮演着至关重要的角色。特别是
喷淋压力
表,它负责监测
喷淋系统
中的冷却水压力。通常情况下,喷淋压力表显示的0.8数值是正常的,这表明冷却水的压力适宜,足以维持喷淋系统的正常工作。然而,为了确保设备的持续运行和准确性,定期对喷淋压力表进行维护和校验是必要的。这样做可以...
消防
喷淋
试压验收规范,半小时之内
压力
不得降多少?
答:
1. 消防
喷淋系统
试压是确保系统正常运行的关键步骤,其验收规范要求系统在试验压力下保持稳定。2. 试压时,系统应保持试验压力至少30分钟,以评估系统的耐压能力。3. 在这30分钟保压时间内,若
系统压力
下降不超过0.05MPa,则视为合格,表明系统能够满足设计要求。4. 因此,对于消防喷淋系统的试压验收...