喷淋系统设计工作压力怎么算
消防
喷淋
头
设计工作压力
是多少?
答:
消防
喷淋
头写着
设计工作压力
是16公斤,不过喷头一般都可以承受3MPa的水压30公斤的压力。消防喷头现在一般都不不锈钢或黄铜喷头,型号一般是水雾喷头。消防喷头在热的作用下,按预定的温度范围自行启动,或根据火灾信号由控制设备启动,并按设计的洒水形状和流量洒水灭火的一种喷头。下垂型喷头是使用最广泛的一...
消防
喷淋系统
管网试验
压力
是多少?
答:
1. 当消防
喷淋系统
的
设计工作压力
不超过1.0MPa时,水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 如果系统的设计工作压力超过1.0MPa,那么水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
喷淋
试水末端
压力
表要多大
答:
喷淋
验收规范GB50261-2005上规定:当
系统设计工作压力
等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不...
消防
喷淋系统
水压试验的试验
压力
是多少?
答:
1. 当消防
喷淋系统
的的设计工作压力不大于1.0MPa时,其水压强度试验的压力应为设计工作压力的1.5倍,但不得低于1.4MPa。2. 若
系统设计工作压力
超过1.0MPa,则水压强度试验的压力应为设计工作压力加上0.4MPa。3. 水压强度试验的测试点应位于系统管网的最低点。在向管网注水时,必须将空气排净,...
楼高18米,总面积3200平米,消防
喷淋
泵的流量是多少?
答:
喷淋
泵,不是消火栓泵。那么喷淋泵的流量是需要
计算的
喷头流量用q表示,q=K√10P。P——水雾喷头的
工作压力
MPa。K——水雾喷头的流量系数,由生产厂家提供。消防喷淋管径与流量的计算方法 室内消火栓管道的流速不超过2.5m/s都可以,但应计算阻力损失,如入口压力过高,则不超2.5m/s的情况下也应调...
消防
喷淋工作
水压多大
答:
按
设计
要求,保证最不利点处喷头的
工作压力
不低于0.05MPa,并应保证自动水灭火
系统
报警阀处的工作压力大于1.60MPa,喷头的最大工作压力不大于1.20MPa。
消防自动
喷淋
灭火
系统
末端
压力
多少为正常值?
答:
FM要求是管网
压力
1.1Mpa。《自动喷水灭火
系统设计
规范》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由...
消防
喷淋
头
压力
多大?
答:
喷淋末端压力标准在0.05MPa至1.4MPa之间,具体要求视末端位置和楼层而定:1. 低层末端压力:由于低层压力分布均匀,喷淋末端的压力标准上限为0.05MPa。2. 高层手毕末端压力:在高层建筑中,末端距离和压力损失不同,因此末端压力应不低于1.4MPa。
喷淋系统
验收时,若系统
工作压力
≤1.0MPa,水压强度...
自动
喷淋系统
试压时的
压力
要求是多少
答:
1. 自动
喷淋系统
试压时的压力要求取决于
设计工作压力
。2. 当设计工作压力不超过1.0MPa时,水压强度试验压力为1.5倍设计工作压力,但最低不小于1.4MPa。3. 如果设计工作压力超过1.0MPa,水压强度试验压力应为设计工作压力加上0.4MPa。4. 强度试验要求在实验压力下保持10分钟,压力降不超过0.05MPa...
消防自动
喷淋
灭火
系统
末端
压力
多少为正常值?
答:
FM要求是管网
压力
1.1Mpa。《自动喷水灭火
系统设计
规范》规定最不利点的喷头压力不低于0.05Mpa,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。由...