11问答网
所有问题
当前搜索:
回弹法测混凝土强度的原理
建筑工程
混凝土检测
报告执行哪些规范要求,需要注意
什么
内容呢?_百度...
答:
2、检测方法:(1)
回弹法检测混凝土强度
报告 ① 当有下列情况之一时,可按回弹法评定混凝土强度,并作为混凝土强度检验的依据之一。a、当标准养护试件或同条件试件数量不足或未按规定制作试件时。b、当所制作的标准养护试件或同条件试件与所成型的构件在材料用量、配合比、水灰比等方面有较大差异,...
急!
混凝土回弹检测
不合格后,如何定复
测的
频率?
答:
二、
回弹法检测混凝土强度的
判定 (一)检测频率:每种结构测区数量应覆盖构件总数量5%以上,且不少于鉴定实施细则规定的最小频率。(二)测区布置:应按随机抽样的方法布置测区选定测区。(三)混凝土强度的判定规则:1、根据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2001计算结构或构件混凝土强度...
关于
混凝土回弹强度
计算过程中,标准差计算方式的疑问。
答:
1.方差s^2=[(x1-x)^2+(x2-x)^2+...(xn-x)^2]/n (x为真值)2.标准差=方差的算术平方根 以上计算公式中根号内的分母为n(即样本个数),因为真值通常是未知的,当
测量
次数无限大时,其平均值才等于真值,因此该公式适用于对总体的所有样本进行测量。此时真值基本上同平均值相同。但实际工...
混凝土
结构抽芯
检测
?
答:
目前,混凝土结构实体检测的方法主要有以下几种:1、回弹 2、拉拔 3、钻芯 4、超声波 对应标准有 JGJ T 23-2001
回弹法检测混凝土
抗压强度技术规程 CECS03-88 钻芯
法检测混凝土强度
技术规程 JGJ/T 23-2001 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》...
如何
测量混凝土的强度
?
答:
2. 劈裂抗拉
强度测试
该测试方法用于
测量混凝土的
抗拉强度,具体步骤如下:制备圆柱体试件。养护试件。测试:将试件横卧在抗压试验机上,沿纵向施加压力,直至试件沿直径方向劈裂,记录最大压力。计算劈裂抗拉强度。3.
回弹法
使用回弹仪(Schmidt hammer)来测量混凝土表面的回弹值,该值与混凝土的抗压...
履带吊地基承载力计算公式
是什么
?
答:
P=RMAX/S=374.6/12.35×10=303.3Kpa 地表为杂填土,顶面浇筑0.3m厚的C30
混凝土
。把所压的地面面积理想为方形基础,方形基础宽2m,长度2m,埋置深度0.30m,通过本标段岩土工程勘察报告得知,地基自上而下为杂填土黏、、质黏Pu=0.5Nγ×γ×b+Nc×c+Nq×γ×d γ—地基土的重度,kN/m...
测区
混凝土强度
换算表中横线—代表甚么意思
答:
应当表示
回弹法检测混凝土
抗压
强度
技术规程。
如何理解
测定回弹
值时,取连续向下弹击三次的稳定回弹平均值
答:
率定时,钢砧应稳固地平放在刚度大的物体上。
测定回弹
值时,取连续向下弹击三次的稳定回弹平均值。弹击杆应分四次旋转,每次旋转90°,弹击杆每旋转一次的率定平均值中型回弹仪应为80±2。[点评] 对
混凝土回弹
仪率定的作用主要有:①作为校验仪器的标准;②反映仪器的硬件性能;③检验仪器本身
测试的
...
测定
房屋砌体
强度的
原位轴压法
答:
怎么
测混凝土强度
1、用标准试模制作试块,同条件养护,然后压力机做抗压强度试验,2、钻芯取样,做抗压强度试验,3、用回弹仪测混凝土的强度;4、注意:一般混凝土评定是用的标准养护28天的强度,前面讲的是反映实际
混凝土强度的
!标准养护的混凝土强度不等于实际混凝土强度!砌体强度的检测方法不包括不包括用
回弹法测
抗剪强度...
c30
混凝土
碳化值是规定的吗?多少合适啊。
答:
混凝土正常情况下的碳化值为1.5~2,泵送混凝土,碳化值1.5,
回弹
值在34.2以上算合格,泵送混凝土则必须达到36.3以上。这要分
混凝土测
区
强度
符合什么条件,又分水平状态
检测
和非水平水平状态检测;又要根据平均碳化深度来确定的。