11问答网
所有问题
当前搜索:
地下室底板后浇带图集
后浇带
的设计要求?
答:
(2)、JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》12.2.3条做了一些修改:"高层建筑
地下室
不宜设置变形缝。当地下室长度超过伸缩缝最大间距时,可考虑利用混凝土后期强度,降低水泥用量;也可每隔30m~40m设置贯通顶板、
底板
及墙板的施工
后浇带
。 后浇带可设置在柱距三等分的中间范围内以及剪力墙附近,其方向宜与梁正交,沿竖...
地下室后浇带
设置要求是多少米一道呀
答:
地下室
长度超过伸缩缝最大间距时,每隔30m~40m设置贯通顶板、底部及墙板的施工
后浇带
。后浇带的留置宽度一般700-1000mm,现常见的有800mm、1000mm、1200mm三种。后浇带的养护时间规定不一致,有7天、14天或28天等几种时间要求,一般小工程常用的是用14天左右,赶工或工程要求才7天,大工程自建民房常用28...
基础
底板后浇带
底标高为什么要比基础垫层底?
答:
二、根据国家标准
图集
10J301 地下建筑防水构造,
地下室
大
底板后浇带
是在基础垫层上,不是底板后浇带的标高比基础垫层的高 随着地下空间的开发利用,地下工程的埋置深度越来越深,工程所处的水文地质条件和环境条件越来越复杂,地下工程渗漏水的情况时有发生,严重影响了地下工程的使用功能和结构耐久性。如何...
求
地下室底板
膨胀加强带的做法???
答:
膨胀加强带的做法主要有三个要点:1) 带宽2. 0 m ,带的两侧布置 5 mm 的密孔钢丝网,将带内混凝土与带外混凝土分隔开,钢丝网垂直布置在上下层(或内外层) 钢筋之间,两端分别绑扎在上下层(或内外层) 钢筋上。 2) 带内增设10 %~15 %的水平温度钢筋,均匀布置在上下层(或内外层)...
后浇带
施工秘籍大公开
答:
后浇带
的定位非常重要,宽度要记牢,同一横断面上部位要一致。高层建筑每层同一位置也要设置后浇带,细节决定成败。加密钢筋后浇带处板、梁钢筋加密不可少,按图施工,配合
图集
,正确绑扎,稳如泰山。️模板支设关键模板支设是后浇带的关键,密实无缝,防止漏浆,让板梁断面完美无瑕。建议后浇带处梁
底板
先断开,这样即使...
地下室底板
sbs防水卷材施工中,
后浇带
处是否增加附加层,多宽?_百度知 ...
答:
按照11G101-3
图集
93页必须增加附加层,每边宽出
后浇带
300mm。
在什么情况下设定
后浇带
怎么设?
答:
JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》12.2.3条做了一些修改:“高层建筑
地下室
不宜设定变形缝。当地下室长度超过伸缩缝最大间距时,可考虑利用混凝土后期强度,降低水泥用量;也可每隔30m~40m设定贯通顶板、
底板
及墙板的施工
后浇带
。后浇带可设定在柱距三等分的中间范围内以及剪力墙附近,其方向宜与梁正交,沿竖向应在...
建筑中的伸缩缝、沉降缝和
后浇带
答:
伸缩缝指的是为适应材料胀缩变形对结构的影响而在结构中设置的间隙。沉降缝沉降缝是为克服结构不均匀沉降而设置的缝,须从基础到上部结构完全分开。
后浇带后浇带
为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在板(包括基础
底板
)、墙、梁相应位置留设临时施工缝。 抢...
混凝土
后浇带
的设置及施工要求
答:
混凝土
后浇带
的混凝土浇筑应该在其两侧混凝土龄期至少60天后进行,混凝土强度等级宜较其两侧混凝土高一个等级,并应该采用补偿收缩混凝土进行浇筑,其养护时间不少于15天。混凝土后浇带的设置要求主要有:(1)、后浇带的设置距离,应考虑在有效降低温差和收缩应力的条件下,通过计算来获得。在正常的施工条件下,...
图集
12ZG003第41页
地下室底板后浇带
加强钢筋是每挡加吗?
答:
是的,附加钢筋每挡都应该有一根。做法和加强带一个样,只是宽度不一样。浇筑时间不一样。