抗浮
设计标高 谢谢
答:
防水设防水位,仅对于地下室建筑外防水和
确定地下室
外墙及基础的混凝土抗渗等级,与结构设计关系不大。抗浮设防水位,适用于结构的整体稳定验算,地下结构构件的设计,与结构设计密切相关。防水设防水位是实际地勘单位测量而出,而
抗浮水位
一般是地勘单位根据当地经验提出,无法即时验证,只能事后验证,受勘探...
地下水位
是多少米,不用
抗浮
设计
答:
2)“最高
水位
”指场地内第一层潜水层以下任一层
地下
水的最高水头,这层水的水头超过第一层潜水的最高水位;,亦即不管基础底面位于那一层地下水中,浮力的计算都以那层水的最高水头为准,这显然是不合理的.由上述可见抗浮设防水位的选择是非常重要的,如果选择不当,必将造成不良后果.4
如何确定抗浮
...
是不是基础埋置深度都要在
抗浮
设防
水位
以下
答:
2)“最高
水位
”指场地内第一层潜水层以下任一层
地下
水的最高水头,这层水的水头超过第一层潜水的最高水位;,亦即不管基础底面位于那一层地下水中,浮力的计算都以那层水的最高水头为准,这显然是不合理的.由上述可见抗浮设防水位的选择是非常重要的,如果选择不当,必将造成不良后果.4
如何确定抗浮
...
承压水条件下
地下室抗浮
?
答:
场地有承压水且与潜水有水力联系时,施工期可能会出现混合
地下水位
,但不会高出目前场地的承压水位。因此,按承压水位考虑
抗浮
设计是有道理的。
doc
地下
结构为什么进行
抗浮
设计
答:
2)“最高
水位
”指场地内第一层潜水层以下任一层
地下
水的最高水头,这层水的水头超过第一层潜水的最高水位;,亦即不管基础底面位于那一层地下水中,浮力的计算都以那层水的最高水头为准,这显然是不合理的.由上述可见抗浮设防水位的选择是非常重要的,如果选择不当,必将造成不良后果.4
如何确定抗浮
...
地下室
设计中常见问题及对策措施?
答:
设计中存在的常见问题如:地下室顶板,板厚选用100mm,不符合GB50011-2010第6.1.14条;底板配筋Φ14@100,不符合JGJ3第12.2.4条;地下室顶板厚度、地下部分柱配筋不符GB50011-2010第6.1.14条。5.地下水与抗浮
地下水位
及其变幅是
地下室抗浮
设计重要依据,实际地下室抗浮设计中往往只考虑正常使用...
地下室
建筑设计要点
答:
在
地下水位
高于
地下室
地面时,地下室的底板不仅承受作用在它上面的垂直荷载,还承受地下水的浮力,因此必须具有足够的强度、刚度、抗渗透能力和
抗浮
力的能力。隣外墙设计地下室的外墙不仅承受上部的垂直荷载,还要承受土、地下水及土壤冻结产生的侧压力,因此地下室墙的厚度应按计算
确定
。门窗设计地下室的门窗与地上...
地下室
结构设计易错问题分析?
答:
设计中存在的常见问题如:地下室顶板,板厚选用100mm,不符合GB50011-2010第6.1.14条;底板配筋Φ14@100,不符合JGJ3第12.2.4条;地下室顶板厚度、地下部分柱配筋不符GB50011-2010第6.1.14条。5地下水与抗浮
地下水位
及其变幅是
地下室抗浮
设计重要依据,实际地下室抗浮设计中往往只考虑正常使用极限...
高层建筑
地下室
设计及处理方法?
答:
很显然,这种方法
确定
的
地下水位
在一般的情况下是很难达到的。加之设计计算的不精确性也使得
抗浮
桩具有一定的安全储备,因此,“抗浮桩”实际上长期起着“抗压桩”的作用。这种“反作用”将阻碍有抗浮要求的
地下室
的合理沉降,而这种变化将会使无沉降缝的大底盘地下室在主体结构和裙房之间产生更大的不均匀沉降差;同时...
什么是
抗浮
设计标高
答:
4) 锚杆抗拔承载力特征值应通过现场试验
确定
,可参考《建筑边坡工程技术规范 GB 50330-2002》附录C;5)
抗浮
设计
水位
的确定应合理可靠,一般应由地质勘测单位提供,比较可靠和有说服力,应设置水位观测井,对于超出抗浮设计水位的情况应有应对措施;6) 锚杆抗拔承载力特征值现场试验时由于一般为单根锚杆...